Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Fparent
- Habitué
- Messages : 45
- Inscription : 24 avr. 2013 10:25
Message
par Fparent » 17 déc. 2013 19:05
Bonjour,
Je dois reprendre une étude que j'ai faite il y a quelque mois, le problème c'est que j'ai fait beaucoup de variante et je n'arrive plus à retrouver les scénarios que j'avais utilisés
Est-ce qu'il y a une possibilité de "recharger" une variante ?
faut-il plutôt sauvegarder son fichier pour chaque variante ?
-
Jonath
- Omniscient
- Messages : 867
- Inscription : 30 janv. 2013 11:02
- Localisation : Chambéry
Message
par Jonath » 17 déc. 2013 20:32
Dans le répertoire de la variante, il y a un fichier pléiade "Descriptif.plp" qui contient l'enregistrement de la modélisation au moment du calcul.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 17 déc. 2013 21:44
Bonjour,
Il suffit de faire un clic droit sur votre variante dans la liste des résultats puis "Ouvrir la sauvegarde de cette variante".
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Fparent
- Habitué
- Messages : 45
- Inscription : 24 avr. 2013 10:25
Message
par Fparent » 18 déc. 2013 08:31
Merci Jonath et Olivir ,
vous me sauvé sur ce coup là

-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 18 déc. 2013 10:22
J'ai beau être un "ancien", j'ai découvert ça — par hasard — ces dernières années et ma foi c'est super pratique, merci les développeurs !

Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 18 déc. 2013 10:31
Pour info, depuis la version 3.3.9, recharger une sauvegarde permet aussi de restaurer les paramètres de simulation (semaine de début et de fin, période de mise en température, etc.), ce qui fait que cliquer directement sur "Simuler" devrait aboutir aus mêmes résultats que précédemment (aux différences près liées aux éventuelles évolutions de COMFIE).
Revers de la médaille : en rechargeant une sauvegarde, on perd les paramètres de simulation du projet précédent...
-
Nico.Naud
- Gourou
- Messages : 443
- Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Message
par Nico.Naud » 18 déc. 2013 19:08
Je saute sur l'occasion pour évoquer les paramètres de simulation !
Ne pourrait-on pas avoir de base, dans les commentaires de la variante :
- Les températures seuil de confort
- Le pas de temps de simulation
Bref quelques paramètres clé comme ceux-ci ?
Par ailleurs, je pense qu'il serait vraiment utile d'embarquer dans les données résultats ces fameuses températures seuil de confort...
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 19 déc. 2013 09:03
Nico.Naud a écrit :Je saute sur l'occasion pour évoquer les paramètres de simulation !
Ne pourrait-on pas avoir de base, dans les commentaires de la variante :
- Les températures seuil de confort
- Le pas de temps de simulation
Bref quelques paramètres clé comme ceux-ci ?
C'est noté.
Par ailleurs, je pense qu'il serait vraiment utile d'embarquer dans les données résultats ces fameuses températures seuil de confort...
C'était déjà noté...