Bonjour,
Je travaille actuellement sur un bâtiment de bureaux : 9000m², sur lequel je fais STD et RT.
L'obligation d'entrer les débits de ventilation par pièce dans l'onglet ventilation est assez lourd. Il serait plus facile et plus rapide de pouvoir les définir dans l'onglet projet au niveau de chaque pièce. Sachant que nous sommes facilement amenés à naviguer entre les pièces pour modifier telle ou telle chose.
Merci par avance.
Déperditions: entrer les débits dans l'onglet projet
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
alher
- Expert
- Messages : 133
- Inscription : 27 avr. 2010 17:31
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5702
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Déperditions: entrer les débits dans l'onglet projet
Bonjour,
Nous sommes actuellement en train de revoir l'interface de saisie.
Ainsi, dans les futures versions du logiciel, il y aura une saisie unique des ventilations pour la STD, pour la RT2012 et pour les déperditions suivant la norme EN12831.
Cordialement.
Nous sommes actuellement en train de revoir l'interface de saisie.
Ainsi, dans les futures versions du logiciel, il y aura une saisie unique des ventilations pour la STD, pour la RT2012 et pour les déperditions suivant la norme EN12831.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
alher
- Expert
- Messages : 133
- Inscription : 27 avr. 2010 17:31
Re: Déperditions: entrer les débits dans l'onglet projet
Autre suggestion sur ce point.
Il serait bien d'avoir un sous ensemble "groupement de pièces" dans le groupe, auquel on affecterait les bouches de ventilation.
Sur de gros projets, ou règlementairement nous n'avons qu'un groupe, ça peut faire un certain nombres de bouches et pour faciliter la lecture au niveau de l'onglet projet, affecter les bouches au niveau de groupes de pièces seraient plus lisibles.
Il serait bien d'avoir un sous ensemble "groupement de pièces" dans le groupe, auquel on affecterait les bouches de ventilation.
Sur de gros projets, ou règlementairement nous n'avons qu'un groupe, ça peut faire un certain nombres de bouches et pour faciliter la lecture au niveau de l'onglet projet, affecter les bouches au niveau de groupes de pièces seraient plus lisibles.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5702
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Déperditions: entrer les débits dans l'onglet projet
Bonjour,
D'un point de vue norme EN12831, les ventilations doivent être affectées par pièce.
Les résultats par pièce en dépendent
Il n'est donc pas possible d'affecter les bouches au niveau d'un groupe de pièce.
Cordialement.
D'un point de vue norme EN12831, les ventilations doivent être affectées par pièce.
Les résultats par pièce en dépendent
Il n'est donc pas possible d'affecter les bouches au niveau d'un groupe de pièce.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
alher
- Expert
- Messages : 133
- Inscription : 27 avr. 2010 17:31
Re: Déperditions: entrer les débits dans l'onglet projet
Oui tout à fait.
Je me suis mal exprimée, je ne parlais pas de la partie déperdition, mais de la partie RT2012 au niveau de l'onglet "Projet". Peut-être avoir une autre division après le "Groupe" juste pour des questions de lisibilité de saisie. On pourrait avoir après le groupe un sous ensemble " groupe de pièces" dans lesquels ont pourrait mettre les bouches de ventilation. Sachant que le nombre de bouches pour une même CTA, lorsque l'on fait des variations sur sonde CO2 par exemple, est important.
Même avec ce sous ensemble "groupe de pièces", il faudra entrer les débits pièce par pièces, mais cela serait plus facile car toutes les pièces seraient sous la bouche et donc faciles à retrouver.
Petit schéma explicatif.
Je me suis mal exprimée, je ne parlais pas de la partie déperdition, mais de la partie RT2012 au niveau de l'onglet "Projet". Peut-être avoir une autre division après le "Groupe" juste pour des questions de lisibilité de saisie. On pourrait avoir après le groupe un sous ensemble " groupe de pièces" dans lesquels ont pourrait mettre les bouches de ventilation. Sachant que le nombre de bouches pour une même CTA, lorsque l'on fait des variations sur sonde CO2 par exemple, est important.
Même avec ce sous ensemble "groupe de pièces", il faudra entrer les débits pièce par pièces, mais cela serait plus facile car toutes les pièces seraient sous la bouche et donc faciles à retrouver.
Petit schéma explicatif.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5702
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Déperditions: entrer les débits dans l'onglet projet
Le problème est que la RT2012 impose une méthode qui est celle des règles Th-BCE.
Cette méthode ne prévoit pas, et ne donne pas de définition de sous-groupe tel que vous l'envisagez. Il nous paraît donc important, lors de la saisie, de voir les groupes tels qu'ils sont pris en compte par le moteur de calcul (et donc sans sous-groupe).
Cordialement.
Cette méthode ne prévoit pas, et ne donne pas de définition de sous-groupe tel que vous l'envisagez. Il nous paraît donc important, lors de la saisie, de voir les groupes tels qu'ils sont pris en compte par le moteur de calcul (et donc sans sous-groupe).
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES