Modéliser un puits climatique et VMC DF

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

sullivan
Novice
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2014 13:32

Modéliser un puits climatique et VMC DF

Message par sullivan » 21 janv. 2014 08:49

Bonjour,

Je travail sur une STD où nous voulons voir si la climatisation est nécessaire dans le bâtiment.
Nous voulons donc créer un puits climatique qui sera connecté à une batterie froide de la VMC double flux.

Pour modéliser tout ça sur le logiciel c'est plus compliqué, c'est la première fois que je fais un projet de la sorte.
Dans l'onglet du puits, j'ai le choix sur la profondeur, mais là où ça coince c'est sur les nappes et le nombre de tuyaux par nappes.

Ci joint vous trouverez l'aspect de mon puits climatique, j'ai un seul tube qui cours sur 200m en zig-zag espacé de 50cm. Est ce bien un seul tube qu'il faut renseigné dans le logiciel ?

Ensuite dans l'onglet ventilation, je ne comprend pas comment coupler cet air frais sur ma VMC double flux entant que batterie froide.
En étant franc je ne comprends pas bien comment le logiciel modélise la double flux. En effet je renseignes uniquement les débits de soufflage mais jamais les débits extraits, est ce normal ?
Comment le logiciel comprend qu'il faut récupérer les calories de l'air vicié ?

Je ne sais pas si je suis très clair, mais j'attends votre aide avec impatience.

Merci.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modéliser un puits climatique et VMC DF

Message par Stephane_T » 21 janv. 2014 09:17

Bonjour Sullivan,

Pour avoir plus d'information sur la manière donc est pris modélisé le puits climatique dans COMFIE, je vous renvoie au document Puits Canadien fourni avec Pleiades (dossier Izuba Energies/Documentation). Vous verrez que l'on y considère un ou plusieurs réseau de tubes parallèles. Donc dans votre cas, il faut bien indiquer que vous avez un seul tube de 200 m.

Pour ce qui est des débits de soufflage et non d'extraction, c'est de cette manière que fonctionnent toutes les ventilations du logiciel. On indique ce qui rentre, pas ce qui sort des zones thermiques.

Pour votre double-flux, s'il est placé en parallèle, vous devez utiliser celui associé à la ventilation externe, s'il est placé en série avec votre puits climatique, alors vous devez le renseigner dans l'interface Ventilation du puits climatique.

Pour terminer, une information (ou un rappel), je travaille actuellement au développement d'un module de calcul de tous les mouvements d'air (ventilation naturelle et forcée), ce qui comprend aussi une amélioration notable du puits climatique : la possibilité de faire varier le débit d'air à l'intérieur selon un scénario prédéfini.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sullivan
Novice
Messages : 3
Inscription : 12 janv. 2014 13:32

Re: Modéliser un puits climatique et VMC DF

Message par sullivan » 05 févr. 2014 17:36

Bonjour

je reviens vers vous puisque je n'ai pas trouvé dans la documentation une solution à mon problème.

Je ne veux pas faire un puits climatique conventionnelle dans le sens où il n'y a pas d'air soufflé dans le bâtiment via le puits.

Il s'agit en fait d'un circuit fermé enterré qui viens alimenter en "froid" une batterie froide dans la CTA.

C'est donc la CTA qui souffle un air rafraîchit et non pas le puits climatique.

Avez vous une idée pour modéliser ça sur P+C ?

Merci de votre aide

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modéliser un puits climatique et VMC DF

Message par Stephane_T » 06 févr. 2014 12:53

Le puits climatique, tel qu'actuellement modélisé dans P+C, reçoit en entrée de l'air extérieur. Dans votre cas, votre boucle étant fermée, il faudrait considérer en entrée la sortie de votre batterie froide, ce qui n'est pas prévu.
Seule solution peut-être : la zone fictive avec un contact sol. Mais ici je crains que ce soit inadapté. Vous n'aurez aucune assurance que les résultats sont réalistes.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Modéliser un puits climatique et VMC DF

Message par Nico.Naud » 06 févr. 2014 15:19

Stéphane_T,
Il me semble que sullivan parle en fait d'un circuit à eau glycolée et non de conduits aérauliques.
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2741
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Modéliser un puits climatique et VMC DF

Message par olivir » 06 févr. 2014 15:40

Bonjour Nico,

J'ai cru aussi mais sullivan indique bien qu'il parle d'air ici :
sullivan a écrit :Ensuite dans l'onglet ventilation, je ne comprend pas comment coupler cet air frais sur ma VMC double flux entant que batterie froide.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre