[Alcyone] - Eclairement - Fichier météo éclairement

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Charles MOEYS
Confirmé
Messages : 15
Inscription : 04 févr. 2014 12:17

[Alcyone] - Eclairement - Fichier météo éclairement

Message par Charles MOEYS » 07 févr. 2014 14:45

Bonjour,

J'ai encore un petite question sur le module de calcul de l'éclairage naturel :
sur quel fichier météo s'appuie le moteur pour calculer l'autonomie ?
Il ne me semble pas qu'il y ait d'information sur l'éclairement naturel (en lux) disponibles dans les fichiers TRY.
Le fichier météo en lux, heure par heure, est-il disponible ?

Merci

Bien à vous

Charles Moeys

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5736
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: [Alcyone] - Eclairement - Fichier météo éclairement

Message par Régis » 07 févr. 2014 15:32

Bonjour,

Le calcul d'éclairement s’appuie sur les données météo sélectionnées qui contiennent la latitude, la longitude et et le rayonnement direct et diffus qui permettent de recalculer l'éclairage naturel en Lux heure par heure.
Ces "Lux " pris en compte chaque heures et fonction de l'orientation de chaque paroi, de la réflexion du sol et des états de surface ne sont pas accessibles.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES