Message par cymenard » 10 févr. 2014 22:22

Bonjour,

J'ai un espace tampon solarisé. Des portes fenêtres vitrées donnent dans cet espace. Pourquoi Comfie n'accepte pas cette configuration et veut qu'une surface vitrée donne sur l'extérieur?

Merci,
Cyril.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Surface vitrée ne donnant pas sur l'extérieur

Message par Stephane_T » 11 févr. 2014 09:31

Bonjour,
Comfie ne sait pas gérer les échanges radiatifs à travers des fenêtres séparant deux zones thermiques, c'est la raison pour laquelle vous obtenez un message d'erreur.
Le sujet a été abordé récemment sur ce forum.
La méthode pour contourner cette limitation est présentée dans la documentation de Pleiades.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

cymenard
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 20 sept. 2013 10:09

Re: Surface vitrée ne donnant pas sur l'extérieur

Message par cymenard » 11 févr. 2014 22:56

Bonjour,

Merci pour votre réponse, j'ai utilisé la méthode décrite dans la documentation.