Bonjour,
Je travaille sur un projet BBC et je suis surpris de la performance, j'obtiens 1kWh/m².an !!
J'ai pris quelques hypothèses et suivi quelques méthodes, merci de me dire s'il y a quelque chose qui cloche :
- apports internes : 25 ordi à 100W chacun et 10 W/m² pour l'éclairage
- Il n'y a pas de double flux
- épaisseur isolant 20cm
- Il s'agit d'un établissement scolaire & en phase concours, alors je n'ai simulé que deux classes (1 classe nord, circulation, 1 classe sud) et j'ai défini toutes les parois (sauf celles sur l'extérieur) en mitoyen identique
- Ventilation à 2,3 vol/h en occupation
- pas d'occultation
- Le projet est à Montpellier, j'ai définit la station météo de Nice
Je me suis mis dans des conditions extrêmes volontairement : 1 salle plein sud sans brise soleil, avec 25 personnes et 25 ordi dans un bâtiment Sur-isolé etc ...
Ma question : Est ce qu'à ce niveau je peux faire confiance à P+C et j'ai en fait simulé un bâtiment passif, ou il y a un problème dans mes hypothèses?
Merci de votre réponse.
Bâtiment trop performant ?
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Valentin
- Membre
- Messages : 5
- Inscription : 31 oct. 2007 12:18
- Localisation : Lyon
-
Arnault
- Expert
- Messages : 136
- Inscription : 14 avr. 2008 19:56
- Localisation : Poitiers
Vue les caractéristiques de votre projet, c'est plutôt des problèmes de surchauffe que vous allez avoir que des problème de chauffage.
Vous avez indiqué un planning sur l'éclairage? Les lumières ne seront surement pas allumées toute la journée.
Et vos besoin de clim? J'imagine qu'il n'y en a pas, donc regardez vos températures max, taux d'inconfort, et zone de Brager.
Le label BBC-Effinergie impose aussi une Tic (température maximal à ne pas dépasser).
Vous avez indiqué un planning sur l'éclairage? Les lumières ne seront surement pas allumées toute la journée.
Et vos besoin de clim? J'imagine qu'il n'y en a pas, donc regardez vos températures max, taux d'inconfort, et zone de Brager.
Le label BBC-Effinergie impose aussi une Tic (température maximal à ne pas dépasser).
Arnault Leroy
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
EcoAbita - Poitiers
Forum I3ER (Ingénierie de l'Efficacité Energétique et des Energies Renouvelables)
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Je rajouterai qu'il faut se méfier des modélisations "partielles".
Si vous ne simulez des classes ne possédant qu'une seule façade sur l'extérieur, vous sous-estimez les déperditions à cause des classes qui seront en angle et qui auront deux fois plus de déperditions, des classes qui sont au dernier étage qui auront des déperditions par le toit. et celles au RDC qui auront des déperditions avec le vide sanitaire.
Faites bien attention aussi aux ponts thermiques.
Mais c'est qu'une pièce informatique a rarement besoin d'être chauffée (surtout avec le climat de Nice).
Meilleures salutations
Si vous ne simulez des classes ne possédant qu'une seule façade sur l'extérieur, vous sous-estimez les déperditions à cause des classes qui seront en angle et qui auront deux fois plus de déperditions, des classes qui sont au dernier étage qui auront des déperditions par le toit. et celles au RDC qui auront des déperditions avec le vide sanitaire.
Faites bien attention aussi aux ponts thermiques.
Mais c'est qu'une pièce informatique a rarement besoin d'être chauffée (surtout avec le climat de Nice).
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues