Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Energ02
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 22 nov. 2013 09:24
Message
par Energ02 » 21 févr. 2014 12:04
Bonjour,
Je suis en train de travailler sur la std d'un hôtel. J'ai créée une zone "chambres" et une zone "privé", avec des scenarii et des émetteurs identiques (convecteurs électriques). La zone privé a une surface 10 fois moins importante. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi les besoins de chauffage sont si élevés, j'ai vérifié toutes mes parois, j'ai vérifié les scenarii...
Voici en images :
La zone "privé" :
Image1.png
Les besoins de chauffage :
Image1.png
Avez-vous des idées????

Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Energ02
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 22 nov. 2013 09:24
Message
par Energ02 » 21 févr. 2014 12:10
Pardon :
Besoins de chauffage :
Image2.png
Merci d'avance!
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 21 févr. 2014 14:14
Vous parlez d'émetteurs, mais le calcul que vous faites est un calcul COMFIE, sans calcul des consos. C'est bien ça ?
Je remarque que vous avez une température mini à 5,4 °C dans la zone privée. Je vous invite à jeter un oeil à vos résultats horaires, en puissance et en température, pour mieux analyser le comportement thermique de votre zone, car une telle température mini semble peu réaliste.
Les indicateurs du bas (apports solaires, indices d'inconfort) et le digramme de Sankey peuvent aussi vous aider à diagnostiquer l'origine de ces résultats bizarres.
-
Energ02
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 22 nov. 2013 09:24
Message
par Energ02 » 21 févr. 2014 17:41
Oui, justement, je remarque en comparant graphiquement le comportement horaire de la température pour la zone chambres et cette zone, qui pourtant sont identiques en scenarii, qu'il y a une baisse très étrange des températures, et que cette baisse ne se fait pas pour la zone chambres... J'ai vérifié mes parois, mes fenêtres, quels autres paramètres pourraient faire varier autant les résultats?
températures.jpg
Merci!
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2741
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Message
par olivir » 21 févr. 2014 17:56
Dans l'onglet Fonctionnement de P+C avez-vous vérifié la consigne de chauffage, la ventilation ?!
Olivier Martinez ⋅
enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 934
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Stephane_T » 24 févr. 2014 10:51
J'aurais tendance à dire que vous sur-ventilez énormément dans votre zone Privé, car son comportement thermique est très proche de celui de l'ambiance extérieure. Si vous utilisez le même scénario de ventilation externe pour vos deux zones Privé et Chambre, il s'agit probablement d'un scénario en valeur absolue (en m3/h) et non en valeur relative (en vol/h).
Visiblement, ce comportement très flottant de la zone Privé induit un comportement erroné de la zone Chambre (température de consigne basse non assurée en hiver).
-
Energ02
- Habitué
- Messages : 30
- Inscription : 22 nov. 2013 09:24
Message
par Energ02 » 26 févr. 2014 15:13
Oui c'était bien ça!!!!
J'avais mis le même scenario de ventilation extraction 3500m3/h pour les deux zones.......
Merci!