Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par alher » 26 févr. 2014 18:37

Je travaille sur un projet de groupe scolaire où l'on souffle de l'air à température neutre par les CTA. Elles sont équipées de batteries chaudes.

Afin de faire entrer de l'air à 19°C dans les pièce concernées et non de l'air extérieur, j'ai ajouté dans pléiade une pièces suffisamment grande pour contenir plus du volume d'air dont j'ai besoin pour mes débits soufflés à air neutre. Cette pièce est totalement en contact avec l'extérieur.
Cette pièce est très fortement isolée pour négliger les déperditions par l'enveloppe (10cm de polyuréthane) et chauffée à 19°C en continu.
J'applique ensuite une ventilation interne forcée en partant de cette pièce vers les pièces où il y a un soufflage air neutre, et ceci suivant les scénarios de ventilation correspondant à chaque pièce.

Ce soufflage à air neutre est réalisé sans reprise, l'air sort pas des grilles en façades. C'est une simple flux, mais au lieu d'extraire, on souffle.

Les ventilations ainsi créées depuis cette pièce fictive font fortement diminuer mes besoins de chauffage dans les pièces concernées. J'obtiens également un besoin de chauffage pour ma pièce fictive, mais le gain sur les besoins reste important.

Voici mes interrogations:
- Est-ce une bonne méthode pour modéliser ce système de ventilation ?
- Comment bien considérer le besoin de chaud nécessaire au chauffage de l'air à 19°C ?

Merci par avance pour vos réponses.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par Régis » 27 févr. 2014 13:18

Bonjour,

Oui, cette méthode est bonne.

Votre pièce fictive représente une centrale de traitement d'air (CTA).
Pour bien considérer le besoin de chaud nécessaire au chauffage de l'air à 19°C de cette CTA, je vous invite à suivre ce qui est indiqué ici dans le manuel sur ce sujet.

Remarque :
Les besoins (qui sont indépendant de l'équipement de chauffage)devraient êtres identiques :
- que l'air soit préchauffé par la CTA puis régulé plus finement dans les pièces du groupe scolaire;
- ou que la température soit directement régulée dans les pièces.
Il faut cependant que les consignes maintenues dans les pièces restent identiques.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par alher » 27 févr. 2014 14:16

Ok. Merci.
Je n'avais pas mis de ventilation externe à ma pièce fictive, pensant que cela pouvait se faire tout seule.
En mettant un ventilation externe équivalente à mes débits soufflés à air neutre, je retombe sur mes besoins initiaux.

Estelle
Membre
Messages : 7
Inscription : 08 déc. 2009 11:08

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par Estelle » 11 avr. 2014 14:30

Bonjour,
J'ai mis à jour ma version de logiciel. Depuis, je m'aperçois que je n'ai pas accès aux zones thermiques libres, non-utilisées sur Alcyone. Comment affecter une zone thermique à la pièce fictive créée depuis Pleiades? En attendant votre aide, je recherche...
Estelle

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par alher » 11 avr. 2014 14:43

Bonjour,
Il faut créer une zone depuis votre bâtiment: clique droit sur le bâtiment.
Après vous n'aurez plus qu'à clisser la pièce dans la zone.

Estelle
Membre
Messages : 7
Inscription : 08 déc. 2009 11:08

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par Estelle » 11 avr. 2014 14:55

Merci beaucoup !

Estelle
Membre
Messages : 7
Inscription : 08 déc. 2009 11:08

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par Estelle » 11 avr. 2014 15:25

Et sur Pleiades, je retrouve où la fonction "ventilation interne forcée" ? Je l'ai perdue...

Estelle
Membre
Messages : 7
Inscription : 08 déc. 2009 11:08

Re: Soufflage air neutre - prise en compte en STD ?

Message par Estelle » 11 avr. 2014 15:59

J'ai trouvé, il faut être sur "Projet" / "Batiment" et j'accède au choix entre "zones thermiques" ou "ventilation interne".