par Skaferlatine » 24 avr. 2008 11:46
BONJOUR RENAUD : POURRAIS TU M'AIDER ?
EST IL POSSIBLE DE FAIRE RESSORTIR SOIT DANS UN PREMIER TEMPS LE DEBIT DE RENOUVELLEMENT D'AIR HORAIRE PAR LOCAL (COMME LES TEMP) OU BIEN LES DEPERDITIONS PAR LE RENOUVELLEMENT D'AIR ?
CECI DANS LE BUT DE CALCULER LES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES LIEES A LA VENTILATION
SALUT
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Renaud » 24 avr. 2008 16:05
J'en prend note pour le rajouter dans une future version.
Meilleures salutations.
-
Eduardo
- Expert
- Messages : 164
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Eduardo » 14 mai 2008 12:01
Bonjour,
Une solution pour trouver les déperditions par renouvellement d'air serait d'effectuer deux simulations : une "normale" avec renouvellement d'air, puis la même en annulant tous les scénarios correspondant au renouvellement d'air : la différence entre les deux résultats doit être une bonne indication.