Prise en compte de l'humidité

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Yves_M
Expert
Messages : 154
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Prise en compte de l'humidité

Message par Yves_M » 12 mars 2014 11:34

Bonjour,

Il me semble que lorsqu'on lance une simulation avec équipements, l'humidité est prise en compte, est-ce que vous avez plus de détails sur la manière dont c'est modélisé?

Est-ce qu'on prend en compte les dégagements latents des occupants, la condensation au niveau des émetteurs de froid (ça me parait difficile puisqu'on ne renseigne pas les températures de soufflage)?

Bonne journée,

Yves

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par Régis » 12 mars 2014 16:11

Bonjour,
Yves_M a écrit :lorsqu'on lance une simulation avec équipements, l'humidité est prise en compte
Oui.
Les consommations calculés en STD repose sur la méthode de calcul des consommations en RT2012.
Yves_M a écrit :Est-ce qu'on prend en compte les dégagements latents des occupants
Oui.
Yves_M a écrit :Est-ce qu'on prend en compte la condensation au niveau des émetteurs de froid
Oui, de la même manière que le fait la RT2012.


Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Yves_M
Expert
Messages : 154
Inscription : 07 févr. 2012 11:25

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par Yves_M » 14 mars 2014 16:50

Bonjour,

Je me suis penché sur la méthode Th-BCE pour les calculs d'hygrométrie mais c'est quand même très indigeste... y aurait-il une explication un peu vulgarisée quelque part?

Sinon je repose ma question de manière plus précise car le sujet est assez vaste:

Disons que je veux comparer une solution de rafraichissement avec plafonds réversibles, et une solution ventiloconvecteurs.
Si je simule les 2 variantes avec ces équipements, est-ce que les résultats prendront en compte le fait que les ventiloconvecteurs vont dépenser de l'énergie à condenser l'humidité de l'air, ce qui n'est pas le cas des plafonds?

J'avais retenu que les émetteurs étaient caractérisés uniquement par une variation spatiale et temporelle. Dans ce cas comment le logiciel sait-il s'il y a condensation ou non?

Si dans une troisième variante je veux rafraîchir l'air neuf dans la CTA avec une batterie froide, est-ce possible?
Avec une zone fictive avec une consigne à 13°C et un ventiloconvecteur dans la zone fictive, est-ce que ce serait une modélisation satisfaisante, et est-ce que le résultat de conso prendra en compte la déshumidification de l'air neuf?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par Régis » 17 mars 2014 11:44

Bonjour,
Yves_M a écrit :Je me suis penché sur la méthode Th-BCE pour les calculs d'hygrométrie mais c'est quand même très indigeste... y aurait-il une explication un peu vulgarisée quelque part?
Je vous propose de vous référer au manuel qui synthétise cette méthode de façon adaptée à la saisie dans notre logiciel.
Yves_M a écrit :est-ce que les résultats prendront en compte le fait que les ventiloconvecteurs vont dépenser de l'énergie à condenser l'humidité de l'air ...) ?
Oui.
Yves_M a écrit :comment le logiciel sait-il s'il y a condensation ou non?
Le logiciel connait :
- l'humidité de l'air extérieur via les données météo;
- la quantité d'air neuf et d'air extrait;
- la température de l'émetteur;
il est déduit la condensation effectuée et l'énergie dédiée.

Yves_M a écrit :je veux rafraîchir l'air neuf dans la CTA avec une batterie froide, est-ce possible?
Oui en RT2012, cela correspond à une CTA avec pré-refroidissement.
En STD, cela est possible comme indiqué ici dans le manuel, mais les consommations de ventilateurs ne sont actuellement pas calculées. Ce sera fait dans les futures améliorations du logiciel.
Yves_M a écrit :Avec une zone fictive avec une consigne à 13°C et un ventiloconvecteur dans la zone fictive, est-ce que ce serait une modélisation satisfaisante (...) ?
Oui.
Yves_M a écrit :est-ce que le résultat de conso prendra en compte la déshumidification de l'air neuf?
Oui.


Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

FranckL
Membre
Messages : 6
Inscription : 21 janv. 2010 16:40

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par FranckL » 17 mars 2014 17:08

Bonjour,
Quand vous parlez de prise en compte de l'humidité vous parlez de STD ou de RT?

Pour prendre en compte les apports latents, il faudrait les rentrer quelque part, et, sauf erreur de ma part, je n'ai rien trouvé qui permette de le faire.
A moins que ça soit en augmentant la case "Chaleur Humaine 80 W/occupant" sous Pleiades onglet simulation?

Dans ce cas, ne faudrait-il pas préciser la part de latent et la part de sensible, qui varie en fonction de l'activité?

Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par Régis » 18 mars 2014 10:45

Bonjour,
FranckL a écrit :Quand vous parlez de prise en compte de l'humidité vous parlez de STD ou de RT?
Les deux, je précise cependant le contexte dans les réponses ci-dessus.

Pour synthétiser cela :
L’humidité est prise en compte en STD AVEC CALCUL DES CONSOMMATIONS (pas avec un calcul en besoins sans équipements) et en RT2012 un niveau de la condensation généré par les équipements de froid en fonction de l'humidité de l'air (issu des données météo qui doivent donc contenir les données de l'humidité) et de l'humidité générée par les occupants.
L'humidité générée par les occupants est bien prise en compte dans les calculs STD avec calcul des consommations (on considère un dégagement d'humidité de 55g par adulte et par heure) et RT2012 (on considère un dégagement d'humidité de façon conventionnel prévue par la méthode Th-BCE).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vincegmeno
Spécialiste
Messages : 75
Inscription : 24 févr. 2021 09:40

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par vincegmeno » 12 mars 2021 11:43

Bonjour, votre lien n'est plus actif, je serais intéressé par ces informations.
Régis a écrit : Je vous propose de vous référer au manuel qui synthétise cette méthode de façon adaptée à la saisie dans notre logiciel.
Merci !
Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Prise en compte de l'humidité

Message par Stephane_T » 15 mars 2021 10:55

Bonjour, la page correspondante du manuel semble ne plus exister. Depuis 2014, le logiciel a beaucoup évolué et je vous invite à vous référer au manuel actuel. Si une question précise ne trouve pas sa réponse via le manuel, n'hésitez pas à la poser dans ce forum.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES