Problème avec le calcul des déperditions

Publié : 20 mars 2014 11:32
par Corol'Air
Bonjour,

Je vous sollicite car j'ai un problème avec le calcul de déperditions concernant un bâtiment accueillant un espace médical au RDC, et un logement en R+1, avec combles aménagées en R+2.
Après avoir saisi le bâtiment sous Alcyone, j'ai voulu connaître les déperditions en l'exportant sous Pléiades, dans le module RT 2012. Ayant besoin séparément des déperditions de l'espace médical et du logement, j'ai tout simplement ajouté à la main les déperditions de chaque pièce pour l'espace médical, puis le logement.
Je me suis alors rendu compte que la somme des déperditions pièce par pièce est supérieure au total des déperditions affiché pour le bâtiment !

Quelle est la raison à cela? J'ai vérifier sur plusieurs projets et cela semble être souvent (toujours?) le cas, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.

PS: Je m'excuse par avance si le topic ne se trouve pas dans la bonne partie du forum.

Cordialement.

Re: Problème avec le calcul des déperditions

Publié : 20 mars 2014 13:03
par Régis
Bonjour,

Ce sujet est évoqué ici dans le manuel.

Cordialement.