Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Clement_R
- Spécialiste
- Messages : 57
- Inscription : 12 févr. 2014 16:55
- Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES
Message
par Clement_R » 20 mars 2014 15:43
Bonjour,
Je m'intéresse à la pertinence de l'installation de tel ou tel type de modules photovoltaïques sur le toit d'un bâtiment et je ne parviens pas à trouver les caractéristiques des modules génériques de la bilbliothèque de Pléiades.
La marche à suivre pour les trouver est indiquée dans le manuel (
http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=ModulE )mais en cliquant par exemple sur "polycristallin" dans le sous-onglet "module" de l'onglet "photovoltaïque" de la bilbiothèque j'obtiens la fenêtre suivante :
Ce qui ne correspond pas à ce qui est indiqué dans le manuel... J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de personnes ayant eu le même problème.
Ce non-affichage des caractéristiques est-il normal ? Si oui, comment en savoir + sur ces modules génériques ?
Merci pour votre aide,
Cordialement
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 20 mars 2014 16:29
Bonjour,
Le "clic dans la liste suffit à faire apparaître toutes les caractéristiques du module".
Sauf s'il s'agit d'un module générique : en effet, les caractéristiques des modules génériques ne s'affichent pas car elles sont fixées par les moteurs de calcul (en STD ou en RT2012).
Je viens d'ajouter ce commentaire dans le manuel pour le spécifier.
Cordialement.
-
Clement_R
- Spécialiste
- Messages : 57
- Inscription : 12 févr. 2014 16:55
- Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES
Message
par Clement_R » 20 mars 2014 18:05
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Il n'y a donc pas moyen de connaître les caractéristiques de ces modules ? Si elles sont fixées par le moteur de calcul, ne serait-il pas possible de les extraire de ce moteur de calcul pour les afficher dans Pléiades ? Le fait de n'avoir aucun détail sur ces modules n'encourage pas à les utiliser, en cas de résultat inattendu on ne peut pas savoir si cela vient du module ou d'autre chose...
Bonne fin de journée,
Cordialement
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 21 mars 2014 11:21
Bonjour,
Ces modules génériques sont destinées à être utilisé pour des avants projets et donc pour des résultats correspondant à une première approche.
Ces caractéristiques sont disponibles dans la méthode Th-BCE pour la RT2012.
Pour la STD, les voici :
image 21.jpg
Une astuce pour visualiser dans le logiciel ces caractéristiques consiste à ré-enregistrer avec un nouveau nom ce module générique.
Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.