Bonjour,
Je rencontre un problème dans la modélisation du by pass d'une double flux.
Il s'agit d'un immeuble de bureau de 6 niveaux avec un plateau par niveau dont le débit de renouvellement d'air est de 800 m3/h par plateau avec une double flux d'un rendement de 60%.
J'ai deux scénarios de ventilation externe, le premier à 320 m3/h non contrôlé (800 x 40%) et le second à 480 m3/h contrôlé.
Je fais la comparaison sur deux zones, le R+4 sans contrôle et le R+5 avec contrôle sur la température intérieure : mode de contrôle de type rafraichissement avec allumage si Tint > Text et extinction si T int < Text ou Tint < 24°C.
Dans le graphique ci-dessous représentant les débits pris en compte lors de la simulation, on a bien un débit de 800 m3/h pour le R+4, par contre pour le R+5 on passe de 320 m3/h lorsque le by pass est éteint à 2740 m3/h lorsqu'il est allumé, au lieu des 800 m3/h attendus.
Merci pour votre aide.
Débits by pass double flux
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud, Régis
-
gregoiremouly
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 03 nov. 2011 18:06
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 881
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Débits by pass double flux
Pouvez vous nous envoyer votre projet pour analyse. Mentionnez les références de ce post dans le sujet du mail.
cordialement,
cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
-
gregoiremouly
- Novice
- Messages : 3
- Inscription : 03 nov. 2011 18:06
Re: Débits by pass double flux
Bonjour,
Malgré les données affichées dans les graphiques experts les résultats semblent cohérents, notamment avec la mise en place d'une surventilation nocturne contrôlée par la même consigne.
Serait-il possible que le problème vienne seulement des graphiques experts ? Ce qui serait cohérent avec le post de Yves-M d'hier sur les graphiques experts.
Cordialement.
Malgré les données affichées dans les graphiques experts les résultats semblent cohérents, notamment avec la mise en place d'une surventilation nocturne contrôlée par la même consigne.
Serait-il possible que le problème vienne seulement des graphiques experts ? Ce qui serait cohérent avec le post de Yves-M d'hier sur les graphiques experts.
Cordialement.
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 919
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Débits by pass double flux
Il s'agit d'une erreur sur les sorties graphiques. Elle a été corrigée hier et vous sera diffusée dès la prochaine mise à jour.
Merci de nous avoir signalé ce problème et désolé pour le dérangement.
Merci de nous avoir signalé ce problème et désolé pour le dérangement.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D