Message par alher » 24 avr. 2014 19:25

Bonjour,
Je réalise une STD avec calcul des conso, j'ai quelques questions:
J'ai donc un émetteur reversible ch.fr dans chaque zone, relié au réseau primaire.
Mon réseau primaire doit-il est défini de manière différente à celui défini pour les calculs RT?
Concernant mes CTA je souffle à air neutre en hiver et à 26°C en été. J'ai donc un PAC froid pour alimenter mes CTA, hors je ne vois pas comment, en calcul de conso STD, je peux prendre en compte ma PAC avec tous ces réseaux. ?
Merci par avance pour les réponses.

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: STD et consommation

Message par alher » 25 avr. 2014 16:28

J'avance dans mon étude. Je réalise en parallèle le calcul RT. J'ai donc dans chaque étude les mêmes générations et les mêmes réseaux.
Le calcul RT me donne une conso d'auxiliaire de distribution de 0.9 kWhep/m².
Le calcul STD me donne (une fois conversion ef/ep) un consommation de 55kWhep/m².

Ce qui consomme énormément dans mon système c'est la pompe pour la nappe.
Je viens de mettre à jour mes puissances de pompes, qui ont fortement diminuées, je passe de 20kW à 5kW.
En RT je reste à 0.9kWhep/m² (mon Cep reste identique également)
En STD, ma conso chute à 17 kWhep/m², ce qui me semble logique.

N'y aurait-il pas un problème de considération de la distribution au niveau de la RT2012 ? Ou plus précisément, n'y aurait-il pas un problème au niveau de la considération de la puissance de pompe définit dans les sources amont d'eau lorsqu'on à une géothermie sur nappe ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD et consommation

Message par Régis » 28 avr. 2014 10:12

Bonjour,
alher a écrit :Mon réseau primaire doit-il est défini de manière différente à celui défini pour les calculs RT?
Non, car la méthodologie de prise en compte est la même.
alher a écrit :je ne vois pas comment, en calcul de conso STD, je peux prendre en compte ma PAC avec tous ces réseaux. ?
La STD conso repose sur la méthode de calcul de consommation (Cep) de la RT2012. La STD conso permet donc une prise en compte des cas de façon identique à ce que prévoit la RT2012.
alher a écrit :n'y aurait-il pas un problème au niveau de la considération de la puissance de pompe définit dans les sources amont d'eau lorsqu'on à une géothermie sur nappe ?
Cette question mériterait d'être posée au CSTB en joignant les XML correspondant de sorte qu'ils puissent analyser cela.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: STD et consommation

Message par alher » 28 avr. 2014 10:42

Merci pour vos réponse.
Toute fois, je ne vois pas comment pendre en compte les consommations liées à l'alimentation en chaud et en froid de ma CTA.
L'alimentation se fait via la PAC nappe/eau chauffage et le froid via une autre PAC nappe/eau froid.
Comme en STD aucune CTA n'est matérialisée, je ne vois pas où entrer mes réseaux. En RT je peux définir un réseau au niveau de ma CTA (obligatoirement définie en DAC pour permettre cette prise en compte), que je ne peux donc pas faire en STD.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: STD et consommation

Message par Régis » 28 avr. 2014 11:30

Non, pas pour l'instant.
La prise en compte des équipements de ventilation de type CTA n'est pas encore possible en STD et le sera dans les futures versions du logiciels.
Actuellement, seule la puissance électrique du ventilateur utilisé est possible (cela se fait au niveau de la zone).

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

alher
Expert
Messages : 133
Inscription : 27 avr. 2010 17:31

Re: STD et consommation

Message par alher » 28 avr. 2014 13:04

Ok. Merci.