Bonjour,
J'ai voulu décomposer l'espace non chauffe de mon projet en deux espace tampons:
- un premier espaces en contact avec l'extérieur (dans mon projet il s'agit de paroi enterrées)
- un deuxième espaces entre le premier et ma circulation.
Je défini mes deux espaces tampon comme "tertiaire/Autre dépendance".
J'obtiens un coefficient b pour le 1er espace mais pas pour le 2sd car les déperditions de l'espace non chauffé vers l'extérieur restent à 0. Ainsi mon calcul 'n’aboutit pas et un message d'erreur me dit que Due ne peut être nul. On je ne peut pas forcer la valeur de Due, elle se fait automatiquement en choisissant le type d'espace tampon dans la liste déroulante.
Je pense avoir la réponse dans la question. Mon 2sd espace tampon ne donnant pas sur l'extérieur, mais sur un autre espace tampon, m déperditions vers l'extérieur sont nulles et la RT2012 ne tient pas compte de ce cas..? Est-ce la réponse?
RT: pb espace tampon donnant sur un autre espace tampon
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
alher
- Expert
- Messages : 133
- Inscription : 27 avr. 2010 17:31
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: RT: pb espace tampon donnant sur un autre espace tampon
Oui, c'est cela...