Façade inclinée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Ilia PAPA
Membre
Messages : 9
Inscription : 28 avr. 2014 09:19

Façade inclinée

Message par Ilia PAPA » 28 avr. 2014 13:45

Bonjour,

Je suis en train de modéliser un bâtiment qu’il a une façade inclinée vitrée (hauteur de 2 étages). J’ai fait le zonage du périmètre du bâtiment sur Alcyone pour tous les étages, mais je ne sais pas comment de transformer une façade verticale en façade inclinée. Est-ce qu’il y a de solution pour ca ?

Je vous remercie d’avance pour votre aide.

Cordialement
Ilia PAPA

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Façade inclinée

Message par Régis » 28 avr. 2014 14:04

Bonjour,

Il s'agit d'une limitation du logiciel qui ne permet pas la prise en compte de paroi inclinés dans Alcyone.
Vous pouvez éventuellement utiliser les fonctionnalités de la toiture.
L'autre solution consiste à finaliser la saisie dans Pleiades.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Michael COHEN
Confirmé
Messages : 19
Inscription : 16 mars 2016 11:21

Re: Façade inclinée

Message par Michael COHEN » 18 mars 2016 12:26

Bonjour,
Ok pour utiliser l'option de toiture lorsque l'angle d'inclinaison est supérieur à 90° (par rapport à l'horizontal). Mais quand il est inférieur (la surface du local décroit avec la hauteur dans la salle), on est donc obligé de passer par Pleiades?
Merci,
Michaël

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Façade inclinée

Message par Régis » 18 mars 2016 16:28

Oui, car Alcyone ne sait pas gérer les "pyramides inversées".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Expert
Messages : 128
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Façade inclinée

Message par Sebastien G6 » 14 oct. 2022 08:49

Bonjour,

J'ai besoin de faire une pyramide inversée.
Est-ce que le modeleur peut désormais les faire ou faut-il toujours le faire dans Pleiades ?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Façade inclinée

Message par Stephane_T » 17 oct. 2022 09:08

Bonjour Sébastien,
Le modeleur ne gère toujours que les parois verticales et les parois de toitures inclinées vers le haut. Pour les parois inclinées vers le bas, il n'y a toujours que l’Éditeur (l'ancien Pleiades).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Expert
Messages : 128
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Façade inclinée

Message par Sebastien G6 » 17 oct. 2022 13:42

Merci Stéphane,

J'essaye de le faire dans l'éditeur mais j'ai un doute entre 45 et 135°.
Ma paroi regarde vers le sol c'est l'opposé d'un Velux.

Entre 0 et 90° ça correspond à un toit ?
Si oui je dois donc mettre 135° pour ma paroi qui a l'inclinaison inverse d'un toit ?

Sebastien G6
Expert
Messages : 128
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Façade inclinée

Message par Sebastien G6 » 17 oct. 2022 14:55

J'ai essayé à 45° et 135°, dans les deux cas le calcul Bbio n'aboutit pas.

"Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Groupe 1: le paramètrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes. Vérifier la pertinence du découpage en groupe adopté (pas de groupes de tailles trop petite), la saisie des paramètres des composants d'enveloppe du groupe et la saisie des constantes d'inertie."

Le groupe fait 26000 m².
Sans faire de modification dans l'éditeur, le calcul passe facilement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5755
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Façade inclinée

Message par Régis » 19 oct. 2022 10:51

L'interface de l'Editeur, on retrouve ceci :
info.png
Sebastien G6 a écrit : ↑17 oct. 2022 14:55 "Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Groupe 1: le paramètrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes. Vérifier la pertinence du découpage en groupe adopté (pas de groupes de tailles trop petite), la saisie des paramètres des composants d'enveloppe du groupe et la saisie des constantes d'inertie."
Ce message correspond à un calcul de RT/RE mais pas à un calcul de STD/SED qui ne contient pas e groupe.

En RT/RE, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel concernant ce message.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Expert
Messages : 128
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Façade inclinée

Message par Sebastien G6 » 21 oct. 2022 11:16

Merci Régis,

Malheureusement le manuel ne répond pas à mon problème.

Je n'ai pas saisi les bouches ni CTA, je n'en suis qu'au Bbio.
Et j'ai bien saisi des inerties par classe.

De plus le calcul abouti quand je ne modifie pas l'inclinaison.

Pouvez-vous ajouter des schémas dans le manuel ?
Quand une paroi inclinée à 45° vient rencontrer une paroi horizontale, on a forcément un angle à 45° et à 135°, peu importe dans quel sens est inclinée la paroi. Donc sans schéma ou explication complémentaire on ne peut pas savoir quel angle est le bon.
Schéma inclinaison.JPG
Suivant mon schéma l'angle à saisir dans l'éditeur est l' Alpha ou le beta ?
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Façade inclinée

Message par Stephane_T » 25 oct. 2022 16:36

Êtes-vous sûr que la méthode Th-BCE gère ce type de paroi ?
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Façade inclinée

Message par Stephane_T » 25 oct. 2022 16:39

La réponse est Alpha.
0° : c'est un plafond horizontal ou une toiture-terrasse.
0°<x<90° : c'est un plafond incliné ou une toiture inclinée
90° : c'est une paroi verticale
90°<x<180° : c'est une paroi inclinée tournée vers le sol (votre cas)
180° : c'est une paroi horizontale complètement tournée vers le sol : un plancher
Les parois de Pleiades sont orientées et les parois extérieures sont orientées du côté extérieur.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Expert
Messages : 128
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Façade inclinée

Message par Sebastien G6 » 07 nov. 2022 10:11

Merci, comme ça c'est clair.