géocooling sur sonde géothermiques verticales

Message par bouvet » 30 avr. 2014 16:48

Bonjour,

je souhaiterais savoir comment pourrait-on modéliser un rafraîchissement sur sondes géothermiques verticales prévues pour réaliser des apports en calories à 3 PAC gaz abso en mode chauffage, qui se verraient by-passées en été dès que la température intérieur du bâtiment (ERP de bureaux 5000 m² R+3) serait supérieure à 27°C.
Une pompe de circulation assurerait la circulation du fluides caloporteur entre les sondes et un échangeur en amont et bien entendu en aval le réseau de distribution vers des cassettes plafonnières.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5739
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: géocooling sur sonde géothermiques verticales

Message par Régis » 05 mai 2014 12:51

Bonjour,

Il n'est pas possible de modéliser cela en tant que tel.

Une solution alternative consisterait à affecter un puissance dissipée négative correspondant au potentiel de la géothermiques verticales relié à l'échangeur, de sorte que le rafraichissement obtenu soit bien pris en compte sur la période souhaité.

Cordialement.