Longueur de sonde nul

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

pink.F
Novice
Messages : 4
Inscription : 25 avr. 2014 09:02

Longueur de sonde nul

Message par pink.F » 12 mai 2014 15:57

Bonjour,

J'obtiens le message d'erreur suivant et n'arrive pas à y remédié. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
"La sonde géothermale utilisée dans la génération "Génération" à une longueur nulle. Ceci n'est pas autorisé."

Merci beaucoup

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Longueur de sonde nul

Message par Régis » 13 mai 2014 14:04

Bonjour,

Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse ?

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

pink.F
Novice
Messages : 4
Inscription : 25 avr. 2014 09:02

Re: Longueur de sonde nul

Message par pink.F » 13 mai 2014 14:59

voici le fichier
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5738
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Longueur de sonde nul

Message par Régis » 13 mai 2014 15:56

Votre génération utilise une "Climatisation eau - air (Pabs 5kW)" qui utilise elle même la source amont "Captage", or celle-ci à une paramétrage incohérent avec notamment une longueur de la sonde de captage de 0m :
Sans titre.jpg
Cordialement.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

pink.F
Novice
Messages : 4
Inscription : 25 avr. 2014 09:02

Re: Longueur de sonde nul

Message par pink.F » 14 mai 2014 07:12

Merci beaucoup :D