jacques14
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 21 avr. 2014 22:36
Message
par jacques14 » 20 mai 2014 14:33
Bonjour,
quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème:
en fait dans mon projet j'ai une zone avec surchauffe T°max 36° et puissance de chauff 6200W avec une ventilation DF,
ensuite j'ai rajouter une ventilation interne de cette zone vers le dégagement par la porte quand il fait chaud dans la zone dans le but de baisser la surchauffe et les résultats montre que la T°max à baissée de 36° à 35° par contre la puiss de chauff à chutée de 6200W à 10W
sachant que le dégagement n'est pas ventilé et sa température T°moyenne est de 20.38° et sans ventilation, est ce j'ai manqué quelque chose dans ma saisie?
merci d'avance
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5668
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 21 mai 2014 12:55
jacques14 a écrit :la puiss de chauff à chutée de 6200W à 10W
Cela est très bizarre...
Vous pouvez me transmettre les deux saisie Pleiades correspondes pour analyse.
Remarque :
Comme indiqué
ici dans le manuel :
COMFIE ne calcule pas (encore) la pression de l'air dans les pièces.
Cette ventilation (par porte) est donc calculée dans des conditions de pressions égales pour les deux pièces. Si la porte ouverte génère des mouvements d'air, alors il faut plutôt utiliser une ventilation interne forcée (qui remplacera alors cette ventilation par une porte).
Cordialement.
-
jacques14
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 21 avr. 2014 22:36
Message
par jacques14 » 21 mai 2014 16:04
merci bcp
en fait j'ai pas renseigner le scenario de température, dsl