Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
jacques14
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 21 avr. 2014 22:36
Message
par jacques14 » 20 mai 2014 15:06
Bonjour,
dans une pièce climatisée pendant la journée, est ce qu'il est préferable de fermer le by-pass afin de récuperer la fraicheur, par contre ce qui est sans doute nous empèche d'en profiter de la surventilation nocture? y a t-il un moyen pour activer le by pass seulement la nuit?
merci
cordialement
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5738
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Message
par Régis » 21 mai 2014 13:03
Bonjour,
Oui, il est important de fermer ce by pass pour effectivement conserver la fraicheur obtenue grâce à la climatisation.
Pour activer le by-pass seulement la nuit, il vous pouvez prévoir un scénario de ventilation nocturne qui intègre le débit supplémentaire obtenue grâce à ce by-pass.
Par exemple, si le rendement de la VMC DF est de 80%, vous il vous faudra donc affecter 80% du débit nominal la nuit.
Cela revient à affecter 20% du débit la journée (lorsque la VMC DF utilise l'échangeur) et 100% la nuit lorsque le by pass est fonctionnel.
Je vous invite également à
lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
Cordialement.