Bug de calcul du bbio ?

Proposez des améliorations pour Pleiades

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

sebastien38
Omniscient
Messages : 518
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Bug de calcul du bbio ?

Message par sebastien38 » 05 juin 2014 13:46

Bonjour, j'ai déjà repéré un "problème" sur plusieurs calculs et je viens encore de le remarquer.

Le résultat d'un calcul de bbio pour un bâtiment est différent de la somme des bbio intermédiaires des 3 composantes.

Peut être y a-t-il un détail de la méthode qu induit ce genre de résultat, mais je ne vois pas comment a priori, car je suis persuadé d'avoir observé ce genre d'écart (relatif, on parle de 0.1 ou 0.2 points)dans les 2 sens.

Voir l'image jointe : Pléiades m'indique 30.4 pts pour le chauffage et 15 pts pour l'éclairage, pour un total de 45.6 ! Dans ce cas-ci c'est défavorable, mais j'ai vu l'inverse aussi.

Est-ce normal et accepté ? A quoi cela est-il dû ?

PS : désolé, j'ai enregistré le message dans la mauvaise section du forum
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2738
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Bug de calcul du bbio ?

Message par olivir » 05 juin 2014 14:22

Bonjour,

Cela ressemble beaucoup à un problème d'arrondi au dixième :
chauffage : 2 x 15.20 = 30.4
éclairage : 5 x 3.04 = 15.2
total : 45.6 pts OK
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre