Bonjour,
Nous travaillons actuellement sur une maison Individuelle en rez de jardin composé d'un "R-1" entérré sur deux façades uniquements (2façades/4). Nous souhaitons réaliser une simulation thermique et donc affecté a ses deux façades de la terre.
Comment faire ?
Merci d'avance
V.SOCIE, étudiante IUT Egletons.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Maison semi-enterrée

Message par Stephane_T » 11 juin 2014 17:07

Il suffit de changer les contacts des parois correspondantes (dans Alcyone ou dans Pleiades) et de les mettre à "sol".
Voir manuel ici : http://docs.izuba.fr/fr/wakka.php?wiki=ChangerconT

Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr