loggia

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

benjamin
Novice
Messages : 2
Inscription : 26 mai 2008 12:09

loggia

Message par benjamin » 28 mai 2008 09:37

bonjour,

je modélise un bâtiment de logements collectifs en R+8, avec des loggias sur une des façades.

Pléiades ne semble pas accepter de simuler une fenêtre dans une cloison intérieure, comment modéliser mes loggias?
j'ai défini mes loggias comme étant à l'extérieur pour pouvoir faire tourner le calcul. est-ce que ça signifie que ma vraie paroi extérieure est uniquement considérée comme une obstruction, et que sa résistance thermique (importante, car mes loggias sont en bois avec des cloisons de 15 cm d'épaisseur) n'est pas prise en compte?

par ailleurs, pour pouvoir faire tourner P+C j'ai du simplifier fortement mon maillage, en supprimant la plupart de mes cloisons intérieures, et en divisant par 2 le nombre d'étages. est-ce que le fait de conserver le même rapport enveloppe/volume que le bâtiment réel (en doublant la hauter des étages conservés) me donnera une approximation satisfaisante du besoin de chauffage? je n'ai pas de point de comparaison, puisque le calcul ne tourne pas avec mon R+8, même après une simplification extrème de mes plans...

merci d'avance pour vos réponses.

ECEIE
Spécialiste
Messages : 57
Inscription : 18 juil. 2007 13:23

Message par ECEIE » 28 mai 2008 09:45

Pour la modélisation des "fenêtres intérieures", il y a l'explication p74 dans le manuel de pléiades+comfie
voila

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 28 mai 2008 11:29

Oui, cette explication est aussi disponible dans l'aide en ligne dans la section "Questions fréquentes".

Pour le nombre de niveaux divisé par deux, oui, cela devrait fonctionner.

A noter que j'ai découvert et corrigé hier un bug qui faisait bloquer aléatoirement la simulation durant le maillage ou la réduction en donnant l'impression qu'il s'agissait d'un problème de taille du projet.

La mise à jour sera disponible aujourd'hui ou demain et pourra peut-être faire tourner votre projet. Ca vaut le coup d'essayer.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

benjamin
Novice
Messages : 2
Inscription : 26 mai 2008 12:09

Message par benjamin » 03 juin 2008 09:39

merci pour votre réponse et pour la mise à jour.
cependant, ma simulation bloque toujours, avec un message m'avertissant d'une erreur pendant les calculs météorologiques. pourtant, j'utilise une station météo préenregistrée (Trappes TRY) sans la modifier.
savez-vous ce qui peut être à l'origine de ce problème?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 03 juin 2008 17:48

Envoyez moi votre sauvegarde.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues