Message par vducloux » 18 juil. 2014 13:04

Bonjour,

Comment appliquer un scénario d'occultation à des vitrages pour estimer les gains sur le confort d'été ?

Les scénarios d'occultation ne permettent pas de définir de facteurs solaires et semblent être uniquement avoir des conséquences sur les déperditions (seul le paramètre résistance thermique additionnelle est renseigné).

Merci

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 934
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Scénario occultation et confort d'été

Message par Stephane_T » 18 juil. 2014 14:37

Attention, vous n'avez pas bien compris la nature des scénarios d'occultation ! Le % ne s'applique pas qu'à la résistance additionnelle. Il représente effectivement la part de réduction du facteur solaire. 100% d'occultation ==> plus d'effet du rayonnement solaire sur la zone.
Je constate que le manuel en ligne n'est pas clair sur ce point. Je vais le reprendre.

Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

vducloux
Membre
Messages : 6
Inscription : 04 janv. 2010 10:59

Re: Scénario occultation et confort d'été

Message par vducloux » 21 juil. 2014 09:04

Merci pour l'information!