Bonjour,
- dans mon projet j'ai des locaux avec une ventilation simple flux, donc (exemple: dans ma saisie je vais affecter des bouches de ventilation en extraction, j'aimerai savoir s'il faut absolument rajouter des bouches d'entrée d'air ou pas?,
si oui est ce que les débits doivent êtres équilibrés :débit extrait = débit rentré ).?
et si c'est non, comment pléiades procède pour compenser l'air extrait?
- dans résultats synthèses à quoi correspond la valeur de <<compensation extraction>>
dans le cas d'une ventilation DF est-il évident d'avoir une compensation extraction? ou bien c'est juste la valeur d'air neuf?
- j'ai remplacé la bouche d'extraction par une bouche de soufflage, les déperdition sont devenues plus importantes, est cela est du au brassage de l'air avec l'air intérieur ou pouvez vous m’éclairer le principe?
merci par avance
questions calcul des déperditions due à la ventilation
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
jacques14
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 21 avr. 2014 22:36
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5670
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: questions calcul des déperditions due à la ventilation
Bonjour,
Non, les débits ne doivent pas forcément êtres équilibrés :
- si il y a plus d'extraction que d'entrée d'air, il y aura une compensation qui majorera en conséquence les infiltrations.
- si il y a plus moins d'extraction que d'entrée d'air, seul le débit d'extraction sera pris en compte.
Ces sujets sont abordés ici, ici, ici et ici dans le manuel.
Une recherche dans le manuel vous orientera également vers ces mêmes pages.
Cordialement.
Oui, il faut ajouter les entrées d'air, si elles existent dans la réalité.jacques14 a écrit :- dans mon projet j'ai des locaux avec une ventilation simple flux, donc (exemple: dans ma saisie je vais affecter des bouches de ventilation en extraction, j'aimerai savoir s'il faut absolument rajouter des bouches d'entrée d'air ou pas?,
si oui est ce que les débits doivent êtres équilibrés :débit extrait = débit rentré ).?
et si c'est non, comment pléiades procède pour compenser l'air extrait?
Non, les débits ne doivent pas forcément êtres équilibrés :
- si il y a plus d'extraction que d'entrée d'air, il y aura une compensation qui majorera en conséquence les infiltrations.
- si il y a plus moins d'extraction que d'entrée d'air, seul le débit d'extraction sera pris en compte.
Les compensation d'extraction sont liés au module de dimensionne ment des équipements de chauffage ou de climatisation (indépendamment de la RT2012).jacques14 a écrit :- dans résultats synthèses à quoi correspond la valeur de <<compensation extraction>>
dans le cas d'une ventilation DF est-il évident d'avoir une compensation extraction? ou bien c'est juste la valeur d'air neuf?
Ces sujets sont abordés ici, ici, ici et ici dans le manuel.
Une recherche dans le manuel vous orientera également vers ces mêmes pages.
Les mouvements d'air se feront effectivement dans le sens inverse et cela peut provoquer des différences de résultats.jacques14 a écrit :- j'ai remplacé la bouche d'extraction par une bouche de soufflage, les déperdition sont devenues plus importantes, est cela est du au brassage de l'air avec l'air intérieur ou pouvez vous m’éclairer le principe?
Cordialement.