Bonjour
J'ai une double flux en ventilation et quand je calcul mes débits d'extraction et de soufflage (pour du tertiaire) je me retrouve avec un débit de soufflage beaucoup plus grand que le débit d'extraction . Est ce normal, après avoir visité les forums et les tuto, normalement on devrait tendre vers un équilibre de ces derniers.

merci pour vos réponses

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5667
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: debit ventilation DF crèche

Message par Régis » 13 août 2014 09:21

fred06 a écrit :normalement on devrait tendre vers un équilibre de ces derniers.
Oui, c'est bien cela...
Ce résultat ne parait donc pas très "normal".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

fred06
Novice
Messages : 3
Inscription : 12 août 2014 12:00

Equilibre air extrait/air soufflé

Message par fred06 » 15 août 2014 15:26

Merci pour votre reponse rapide!!!! :wink: