Bonjour,
Je souhaite simuler une ventilation naturelle dans un bâtiment mais je ne comprends pas comment m'y prendre. D'après la doc technique, il faut concevoir une pièce fictive de grand volume connectée au bâtiment avec un débit > 30 vol/h. Mais lors de la simulation sur pléiade, je ne vois pas comment m'y prendre.
Merci d'avance
ventilation naturelle dans un bâtiment
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
GUEZE
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 27 juil. 2007 11:12
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Bonjour,
Cette méthode ne permet pas de prendre en compte le vent.
Il vaut mieux à mon avis estimer le débit moyen et l'inclure en ventilation externe.
Sinon, la solution pour la zone virtuelle est la suivante :
- Créez une pièce dans Pleiades
- Affectez lui un volume quelconque.
- Ne créez qu'une seule paroi qui sera en contact avec un paroi (qui aura aussi été créé) d'une autre zone. En effet, toute les zones doivent être en contact pour que la simulation se passe correctement.
- Mettez cette pièce dans une zone libre.
- Affectez lui une ventilation externe avec un débit très important (plusieurs dizaines de volume/heure) pour qu'il soit à la température extérieure.
- Définissez une ventilation par porte entre votre projet et cette zone.
Meilleures salutations
Cette méthode ne permet pas de prendre en compte le vent.
Il vaut mieux à mon avis estimer le débit moyen et l'inclure en ventilation externe.
Sinon, la solution pour la zone virtuelle est la suivante :
- Créez une pièce dans Pleiades
- Affectez lui un volume quelconque.
- Ne créez qu'une seule paroi qui sera en contact avec un paroi (qui aura aussi été créé) d'une autre zone. En effet, toute les zones doivent être en contact pour que la simulation se passe correctement.
- Mettez cette pièce dans une zone libre.
- Affectez lui une ventilation externe avec un débit très important (plusieurs dizaines de volume/heure) pour qu'il soit à la température extérieure.
- Définissez une ventilation par porte entre votre projet et cette zone.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues