ventilation naturelle dans un bâtiment

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

GUEZE
Confirmé
Messages : 23
Inscription : 27 juil. 2007 11:12

ventilation naturelle dans un bâtiment

Message par GUEZE » 04 sept. 2007 10:18

Bonjour,
Je souhaite simuler une ventilation naturelle dans un bâtiment mais je ne comprends pas comment m'y prendre. D'après la doc technique, il faut concevoir une pièce fictive de grand volume connectée au bâtiment avec un débit > 30 vol/h. Mais lors de la simulation sur pléiade, je ne vois pas comment m'y prendre.
Merci d'avance

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 05 sept. 2007 13:33

Bonjour,

Cette méthode ne permet pas de prendre en compte le vent.
Il vaut mieux à mon avis estimer le débit moyen et l'inclure en ventilation externe.

Sinon, la solution pour la zone virtuelle est la suivante :
- Créez une pièce dans Pleiades
- Affectez lui un volume quelconque.
- Ne créez qu'une seule paroi qui sera en contact avec un paroi (qui aura aussi été créé) d'une autre zone. En effet, toute les zones doivent être en contact pour que la simulation se passe correctement.
- Mettez cette pièce dans une zone libre.
- Affectez lui une ventilation externe avec un débit très important (plusieurs dizaines de volume/heure) pour qu'il soit à la température extérieure.
- Définissez une ventilation par porte entre votre projet et cette zone.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies