" Trop de parois dans une des zones"

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Sofia
Novice
Messages : 1
Inscription : 03 déc. 2014 15:35

" Trop de parois dans une des zones"

Message par Sofia » 03 déc. 2014 17:29

Bonjour

Je rencontre des difficultés lors de simulation sous Comfie de mon modèle modélisé sous Alcyone.
Ce projet est un centre commercial sur 7 niveaux et majoritairement composé de grande baies vitrés.
Cependant, la simulation est possible pour chaque niveau isolé de l'ensemble du projet et même deux niveaux !

J'aimerais pouvoir comprendre le message d'avertissement cité en objet : " trop de parois dans une des zones" et déterminer les zones à corriger pour lancer la simulation.

En vous remerciant.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: " Trop de parois dans une des zones"

Message par Régis » 04 déc. 2014 13:56

Pouvez-vous m'envoyer le projet que nous puissions l'identifier ?
Nous ferons également le nécessaire (si possible) pour que le message d'erreur le spécifie dans les futures versions du logiciel.