Bouclage ECS

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Gregory
Expert
Messages : 120
Inscription : 08 déc. 2011 14:33

Bouclage ECS

Message par Gregory » 07 janv. 2015 22:50

Bonjour,

Comment fait-on en STD avec équipements pour simuler un bouclage ECS à 50 °C et des puisages à 39 °C par robinets thermostatiques ?

Le réseau ECS de la génération ne permet pas de renseigner une température d'eau de bouclage.

Merci d'avance.
Cordialement,
Grégory Vannobel
Bee+ - http://www.beeplus.fr
Bureau d'études en Ille-et-Vilaine (35)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Bouclage ECS

Message par Régis » 08 janv. 2015 10:08

Non effectivement, cette température est imposée.
Elle est de 55°C avec un retour à 50°C (delta de 5°C).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES