Bonjour,
Comment fait-on en STD avec équipements pour simuler un bouclage ECS à 50 °C et des puisages à 39 °C par robinets thermostatiques ?
Le réseau ECS de la génération ne permet pas de renseigner une température d'eau de bouclage.
Merci d'avance.
Cordialement,
Bouclage ECS
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Gregory
- Expert
- Messages : 120
- Inscription : 08 déc. 2011 14:33
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Bouclage ECS
Non effectivement, cette température est imposée.
Elle est de 55°C avec un retour à 50°C (delta de 5°C).
Elle est de 55°C avec un retour à 50°C (delta de 5°C).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES