Modélisation des murs rideau

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

J-Marc E-V-E
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 19 janv. 2012 09:53

Modélisation des murs rideau

Message par J-Marc E-V-E » 09 févr. 2015 16:42

Bonjour

Je souhaite modéliser des murs rideaux sur un bâtiment tertiaire, la problématique est que ma menuiserie est forcément plus haute que celle du niveau puisqu'elle vient déborder sur le plancher intermédiaire
Comment faire pour l'intégrer ?

Comment peux t'on intégrer les ponts thermiques des fixations ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5746
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation des murs rideau

Message par Régis » 11 févr. 2015 12:59

J-Marc E-V-E a écrit :ma menuiserie est forcément plus haute que celle du niveau puisqu'elle vient déborder sur le plancher intermédiaire
Comment faire pour l'intégrer ?
Lors de la saisie de la menuiserie, il vous faut utiliser la coche "désactiver le contrôle de la hauteur" :
2015-02-11_12h50_51.png
La page correspondante du manuel indique ceci :
"Dans le mode Taille exacte, une coche permet de "Désactiver le contrôle de la hauteur" de la menuiserie : cela permet d'affecter une menuiserie qui dépasse par rapport à la hauteur sous plafond du niveau (la surface de la menuiserie doit cependant être plus petite que la surface de la paroi). Cette fonction est utile dans le cas ou l'on travaille avec des demi-niveaux ou pour insérer des fenêtres dans la partie haute d'un mur pignon."
J-Marc E-V-E a écrit :Comment peux t'on intégrer les ponts thermiques des fixations ?
Les ponts thermiques de fixations correspondent aux ponts thermiques "appui" :
2015-02-11_12h55_48.png
Il est également possible d'affecter un ou des ponts thermiques directement à la composition de la paroi utilisée.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Modélisation des murs rideau

Message par jdpjav » 25 oct. 2018 11:09

Bonjour,

En présence d'un mur rideau composé de châssis vitrés courants (certains fixes, d'autres ouvrants, hauteur 2,15m par exemple) juxtaposés, avec juste un poteau bois (15x15 cm) en raidisseur et couvre-joint au droit de chaque jonction, comment évaluer les ponts thermiques "tableau" ??
J'évoque là le pont thermique "tableau" situé à chaque jonction de deux châssis, au droit du poteau.

Merci de votre éclairage !

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Modélisation des murs rideau

Message par jdpjav » 25 oct. 2018 11:12

Re ...
Ma question intéresse autant la STD que la RT2012 (rien trouvé sur Th-Bat).

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5746
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Modélisation des murs rideau

Message par Régis » 25 oct. 2018 12:07

Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

EC
Expert
Messages : 157
Inscription : 30 juil. 2009 15:43
Localisation : NeoTIM (Albi)

Re: Modélisation des murs rideau

Message par EC » 30 oct. 2026 11:06

Bonjour,

Je rebondis sur ce sujet du mur rideau car j'ai le même type de question et dans la version actuelle de Pleiades, la case à cocher au niveau de la saisie de la partie menuiserie n’apparaît plus donc comment prendre en compte un chassis qui passe devant les planchers intermédiaires?
Merci

Avatar de l’utilisateur
Gaelle_Chauvel
Novice
Messages : 2
Inscription : 18 sept. 2026 13:39

Re: Modélisation des murs rideau

Message par Gaelle_Chauvel » 30 oct. 2026 11:58

Bonjour,

En effet cette coche n'existe plus car le contrôle de hauteur n'a plus lieu d'être et le logiciel vous avertira de l'erreur.

Comme le précise le manuel :

Si il y a des planchers intermédiaires, la menuiserie devra être découpée par étage (elle ne pourra pas passer devant le plancher intermédiaire sauf si celui-ci est "ouvert").
Gaëlle Chauvel
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES