Casquette irrégulière, rectangulaire, puis trapèzoïdale...

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Cisco
Spécialiste
Messages : 72
Inscription : 03 mars 2014 15:19

Casquette irrégulière, rectangulaire, puis trapèzoïdale...

Message par Cisco » 10 févr. 2015 19:29

Bonsoir

Sur une façade irrégulière, j'ai une casquette irrégulière, de gauche à droite sur la figure ci-dessous :
De A à B, la casquette, est rectangulaire. Pas de problème : profondeur = 0,5 m
De B à C, ce segment n'étant pas aligné avec la partie AB, la casquette est trapézoïdale, le bord extérieur étant dans le prolongement de la première partie. Profondeur de 50 cm en B, et de plus en C.
De C à D, la casquette est de nouveau rectangulaire, le bord extérieur étant toujours dans le prolongement de la première partie.

Faut-il faire cela, en trois parties, avec la partie BC ne correspondant pas à la réalité, un peu comme préconisé sur ce fil, pour une casquette triangulaire : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... =Casquette ?

@ plus
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Casquette irrégulière, rectangulaire, puis trapèzoïdale.

Message par Stephane_T » 11 févr. 2015 11:58

Votre cas est plus simple que celui des casquettes triangulaires puisque ici, le bord extérieur de votre trapèze et parallèle à votre paroi. Vous pouvez donc utiliser une casquette normalement.

Notez bien que dans tous les cas, la modélisation thermique associée est une modélisation approchée : les casquettes se trouvant sur les parois adjacentes de votre petite paroi oblique n'auront pas d'effet sur la menuiserie de cette paroi-ci. Les casquettes n'ont d'effet que sur les vitrages des parois auxquelles elles sont affectées. Vous comprendrez mieux la chose lorsque vous aurez réalisé l'export vers Pleiades, en visualisant les masques intégrés associés aux menuiseries.

En revanche, pour tous les aspects lumineux, c'est la 3D d'Alcyone qui fait foi.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES