Bonsoir
Sur une façade irrégulière, j'ai une casquette irrégulière, de gauche à droite sur la figure ci-dessous :
De A à B, la casquette, est rectangulaire. Pas de problème : profondeur = 0,5 m
De B à C, ce segment n'étant pas aligné avec la partie AB, la casquette est trapézoïdale, le bord extérieur étant dans le prolongement de la première partie. Profondeur de 50 cm en B, et de plus en C.
De C à D, la casquette est de nouveau rectangulaire, le bord extérieur étant toujours dans le prolongement de la première partie.
Faut-il faire cela, en trois parties, avec la partie BC ne correspondant pas à la réalité, un peu comme préconisé sur ce fil, pour une casquette triangulaire : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... =Casquette ?
@ plus
Casquette irrégulière, rectangulaire, puis trapèzoïdale...
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
Cisco
- Spécialiste
- Messages : 72
- Inscription : 03 mars 2014 15:19
Casquette irrégulière, rectangulaire, puis trapèzoïdale...
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 923
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Casquette irrégulière, rectangulaire, puis trapèzoïdale.
Votre cas est plus simple que celui des casquettes triangulaires puisque ici, le bord extérieur de votre trapèze et parallèle à votre paroi. Vous pouvez donc utiliser une casquette normalement.
Notez bien que dans tous les cas, la modélisation thermique associée est une modélisation approchée : les casquettes se trouvant sur les parois adjacentes de votre petite paroi oblique n'auront pas d'effet sur la menuiserie de cette paroi-ci. Les casquettes n'ont d'effet que sur les vitrages des parois auxquelles elles sont affectées. Vous comprendrez mieux la chose lorsque vous aurez réalisé l'export vers Pleiades, en visualisant les masques intégrés associés aux menuiseries.
En revanche, pour tous les aspects lumineux, c'est la 3D d'Alcyone qui fait foi.
Notez bien que dans tous les cas, la modélisation thermique associée est une modélisation approchée : les casquettes se trouvant sur les parois adjacentes de votre petite paroi oblique n'auront pas d'effet sur la menuiserie de cette paroi-ci. Les casquettes n'ont d'effet que sur les vitrages des parois auxquelles elles sont affectées. Vous comprendrez mieux la chose lorsque vous aurez réalisé l'export vers Pleiades, en visualisant les masques intégrés associés aux menuiseries.
En revanche, pour tous les aspects lumineux, c'est la 3D d'Alcyone qui fait foi.