Surpuissance de la génération

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Cisco
Spécialiste
Messages : 72
Inscription : 03 mars 2014 15:19

Surpuissance de la génération

Message par Cisco » 01 mars 2015 18:39

Bonsoir à tous

Je ne dois être très bien réveillé... car il y a quelque chose que je ne comprend pas très bien dans les deux tableaux ci-dessous. Considérons un cas simple : baisse de la température de 2 K pour le ralenti de nuit pour un bâtiment à inertie moyenne, relance commençant 2 h à l'avance. Quelle surpuissance dois-je appliquer : 16 ou 11 W/m2 ?

@ plus
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Surpuissance de la génération

Message par Régis » 02 mars 2015 11:56

Cela dépend de l'usage de votre projet (résidentiel ou non résidentiel).
En effet, la NF EN 12831 indique ceci :
2015-03-02_11h54_04.png
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Cisco
Spécialiste
Messages : 72
Inscription : 03 mars 2014 15:19

Re: Surpuissance de la génération

Message par Cisco » 02 mars 2015 16:18

Bonjour

Merci pour la réponse.

Sur le manuel Alcyone, p 64 et 65, on ne voit pas ces "petits" détails.

@ plus