Bonjour,
Dans la synthèse générée (dans outils, multi-zones), les U sont données par compositions.
Ils sont calculés à partir des R et des résistances surfaciques (données dans la doc comfie : hint et hext). Quand on vérifie ( 1/U = R + 1/hint + 1/hext) ça correspond bien pour les parois verticales (Rs = 1/hint + 1/hext = 0,177), mais pas pour les plafonds (on devrait avoir Rs=0,15 et on a le même que pour paroi verticales : 0,177).
Où est l'erreur : moi, ou la synthèse, ou le calcul du Up par comfie ?
(en fait, pour entrer les mêmes caractéristiques de paroi dans différents logiciels (RT, pléiades...) ma référence c'est le Up. C'est à partir du Up que je calcul le R équivalent à entrer dans Pléiades. Voilà pourquoi ma question ci-dessus)
Calcul du U dans synthèse générée
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Nicolas
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 05 juin 2008 08:08
- Localisation : Nowatt - Paris
Calcul du U dans synthèse générée
Nicolas Desvignes
Nowatt
Nowatt
-
Nicolas
- Spécialiste
- Messages : 66
- Inscription : 05 juin 2008 08:08
- Localisation : Nowatt - Paris
-
Renaud
- Administrateur
- Messages : 1149
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
Je vais vérifier ça.
Mais sachez que ce n'est pas Comfie qui génère la synthèse, mais l'interface Pleiades. Donc s'il y a une erreur dans la synthèse, cela ne signifie pas qu'il y ai une erreur dans la simulation Comfie. Les calculs sont fait de manière indépendantes.
Mais sachez que ce n'est pas Comfie qui génère la synthèse, mais l'interface Pleiades. Donc s'il y a une erreur dans la synthèse, cela ne signifie pas qu'il y ai une erreur dans la simulation Comfie. Les calculs sont fait de manière indépendantes.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues