Calcul ECS pour les bureau en STD

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Rod_Kers
Membre
Messages : 5
Inscription : 09 mars 2015 14:33

Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Rod_Kers » 09 mars 2015 14:42

Bonjour,
Je suis nouveau et je débute avec pléiades. j'aimerai savoir comment calcul ECS en STD pour les bâtiments bureau avec Pléiades. Car je ne trouve que les ECS pour les logements. En vous remerciant par avance,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Régis » 09 mars 2015 16:52

Pour calculer les consommations d'ECS, il vous faut affecter l'équipement (la génération et l'émetteur) et le scénario de consommation d'ECS.

En bibliothèque, nous proposons effectivement que des scénarios de consommation d'ECS qui correspondent à des logements. Il ne s'agit que de propositions, vous êtes libres de les modifier pour correspondre à la réalité de voter projet.
Pour les autres usages, nous n'avons pas fait de proposition, il vous faut donc créer le scénario d'ECS en fonction de la réalité de votre projet.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jonath
Omniscient
Messages : 866
Inscription : 30 janv. 2013 11:02
Localisation : Chambéry

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Jonath » 09 mars 2015 17:25

Vous devez pouvoir trouver des scénarios dans la THBCE. Quand à savoir si ils sont pertinent, c'est une autre histoire ... :mrgreen:
Jonathan Gandy
Savoie Eco'Logis Conseil
Site ecologisconseil
Blog ecologisconseil

Rod_Kers
Membre
Messages : 5
Inscription : 09 mars 2015 14:33

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Rod_Kers » 10 mars 2015 10:34

Merci pour vos réponses

Rod_Kers
Membre
Messages : 5
Inscription : 09 mars 2015 14:33

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Rod_Kers » 10 mars 2015 10:51

Pour le choix de générateur et émetteur pour l'ECS, je travaille sur un bâiment de bureau avec un système de chauff et de climatisation en PAC. Quel type de générateur et d'émetteur je suis sensé choisir en sachant mon COP min est de 4.51 et EER min de 4.4.
Merci de vos réponses.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Régis » 10 mars 2015 12:40

Il vous faut choisir une pac réversible reprenant ces performances.
Vous pouvez consulter la base de donnée Edibatec pour retrouver cet équipement (ou un équipement équivalent), ou créer entièrement votre équipements avec les caractéristiques complètes.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Rod_Kers
Membre
Messages : 5
Inscription : 09 mars 2015 14:33

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Rod_Kers » 10 mars 2015 13:33

Merci pour la réponse

Rod_Kers
Membre
Messages : 5
Inscription : 09 mars 2015 14:33

Modélisation porte sectionnelle sous alcyone

Message par Rod_Kers » 25 mars 2015 15:03

Bonjour,

Je travaille sur un bâtiment industriel et j'aimerai modéliser une porte sectionnelle. Mon idée est de prendre une porte à élément souple battant de la RT2012 et de lui affecter le coefficient thermique correspondant. A part si vous avez une solution je suis preneur.

Merci de votre retour,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Calcul ECS pour les bureau en STD

Message par Régis » 25 mars 2015 16:12

En STD, on se moque complétement du type de porte (sectionnelle ou pas).
L'important est de respecter les dimensions totales et la résistance thermique de cette porte.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES