Définition des conditions pour la ventilation externe

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

audrey 7b
Novice
Messages : 3
Inscription : 17 mars 2015 16:43

Définition des conditions pour la ventilation externe

Message par audrey 7b » 18 mars 2015 12:13

Bonjour,

J'essai de créer un scénario de ventilation avec condition pour le rafraichissement en été. J'ai donc créer un scénario annuel. Et j'utilise des conditions sur les ventilations forcées avec :
- 1 allumage pour Text<Tint de 1°C
- 1 arrêt pour Text>Tint de 0°C ou Tint<20°C (plusieurs versions avec variation de Tint entre 20 et 26°C).
Je ne comprends pas les résultats que j'obtiens, avec notamment, pour un même renouvellement d'air, des valeurs de Tint différentes dès le 1er jour de la simulation en fonction de la valeur Tint fixée pour l'arrêt, et des besoins de climation toute l'année.

Pouvez vous m'éclairer SVP?

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Définition des conditions pour la ventilation externe

Message par Stephane_T » 18 mars 2015 14:29

Je vous invite à nous envoyer votre projet par e-mail (adresse ci-dessous) pour analyse.

Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES