Bonjour,
La définition des zones de premier rang/second rang est toujours donnée selon les façades du bâtiment. Mais je n'arrive pas à savoir si les fenêtres de toit ont un impact sur le rang. Est ce qu'une pièce qui n'a accès à aucune façade mais qui a des fenêtres de toit est uniquement considérée en zone de second rang ou est ce qu'on doit prendre une partie en zone de premier rang ?
Merci d'avance pour votre aide.
Thomas Grélaud
Equipe Ingénierie
Calcul FLJ - définition du rang avec fenêtre de toit
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
equipeing
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 14 avr. 2015 18:08
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul FLJ - définition du rang avec fenêtre de toit
Très bonne question.
Nous n'avons pas la réponse "officielle" à cette question.
En effet :
La profondeur de la zone de premier rang vaut 2*(h sous plafond – h plan utile)
Cette formule peut donc s'appliquer pour un velux ou pour une menuiserie verticale.
Dans le cas d'une pièce ayant uniquement un velux, la question de savoir ou positionner le 1er et le 2de rang demeure, et à ma connaissance il n'existe pas de réponse officielle à cette question.
Pour info, voici le "Guide de rédaction d’une étude d’éclairage naturel" :
Nous n'avons pas la réponse "officielle" à cette question.
En effet :
La profondeur de la zone de premier rang vaut 2*(h sous plafond – h plan utile)
Cette formule peut donc s'appliquer pour un velux ou pour une menuiserie verticale.
Dans le cas d'une pièce ayant uniquement un velux, la question de savoir ou positionner le 1er et le 2de rang demeure, et à ma connaissance il n'existe pas de réponse officielle à cette question.
Pour info, voici le "Guide de rédaction d’une étude d’éclairage naturel" :
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
equipeing
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 14 avr. 2015 18:08
Re: Calcul FLJ - définition du rang avec fenêtre de toit
Merci Régis pour votre réponse.
Bonne journée
Bonne journée
-
iTec
- Confirmé
- Messages : 23
- Inscription : 04 févr. 2014 16:26
- Localisation : Tarn (81)
Re: Calcul FLJ - définition du rang avec fenêtre de toit
Bonjour,
J'ai une question complémentaire :
Afin de déterminer le pourcentage d'accès à l'éclairage naturel d'une pièce, comment peut-on connaître la profondeur de pénétration de la lumière naturelle lorsque celle-ci ne comporte que des fenêtres de toit ?
J'ai une question complémentaire :
Afin de déterminer le pourcentage d'accès à l'éclairage naturel d'une pièce, comment peut-on connaître la profondeur de pénétration de la lumière naturelle lorsque celle-ci ne comporte que des fenêtres de toit ?
Bureau d'études iTec
Inglin Thermique Etudes et Conception
Inglin Thermique Etudes et Conception
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul FLJ - définition du rang avec fenêtre de toit
Cela est indiqué ici dans le manuel au §3 :
Ainsi, une parties du groupe munies de parties vitrées uniformément réparties en toiture (éclairage zénithal, sheds, lanterneaux) donne un accès effectif (100%) à l’éclairage naturel.
Ainsi, une parties du groupe munies de parties vitrées uniformément réparties en toiture (éclairage zénithal, sheds, lanterneaux) donne un accès effectif (100%) à l’éclairage naturel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES