Bonjour,

Je souhaite savoir s'il existe un texte qui impose que les débits d'extraction dans les sanitaires (tertiaire) soient permanents?
Ou bien est il possible de réduire ces débits en période d'inoccupation?



Merci par avance

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: ventilation sanitaires : extraction permanente?

Message par Luc » 04 mai 2015 08:40

Il me semble qu'une extraction de pièce viciée doit être permanente. De toute façon il faut dimensionner en fonction des débits mini, donc le débit ne pourra être inférieur à ces valeurs.

A vérifier dans le DTU