Ventilation Double Flux

Message par Eva » 18 juin 2008 16:40

Pour une précision:
La consigne qu'on peut entrer sur la ventilation (conditions d'allumage et conditions d'arrêt) correspond à l'allumage et à l'arrêt de la ventilation ou à un bypass de l'échangeur?
S'il s'agit de l'arrêt total de la ventilation, comment simplement bypasser l'échangeur?

Merci d'avance,

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2740
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Message par olivir » 18 juin 2008 16:50

Heu pas possible sur la version actuelle de P+C que je sache...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 18 juin 2008 17:44

Hélas, ce n'est pas possible.
L'unique solution est de créer une autre ventilation externe en utilisant une zone virtuelle et les ventilations internes.
Et d'utiliser les contrôles pour basculer de la vrai ventilation externe à la ventilation externe "rajoutée".

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Eva
Confirmé
Messages : 20
Inscription : 24 août 2007 13:40

Message par Eva » 18 juin 2008 18:45

Encore une question...
Les < et > des contrôles correspondent à des signes stricts?
Que se passe t-il alors par exemple quand Tint = Text +1?

Et si ces signes ne sont pas stricts, comment avoir un scénario "classique" avec consigne, et un autre sur ventilation interne avec consigne opposée... On va avoir deux ventilations simultanées quand Tint = Text +1.

Merci d'avance,

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 23 juin 2008 07:51

Ce sont des "strictement" inférieur ou supérieur.
Ce n'est pas vraiment problématique car la température est très rarement strictement égale à la consigne.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues