Temp Vide Sanitaire norme 12831

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

jonathan
Novice
Messages : 4
Inscription : 19 mars 2015 14:29

Temp Vide Sanitaire norme 12831

Message par jonathan » 07 mai 2015 11:06

Bonjour,

Le bâtiment sur lequel je travaille repose sur un vide sanitaire. Dans Alcyone, j'ai précisé que mon plancher bas donne sur un vide sanitaire avec une conductivité du sol de 2 W/m.K.

Lorsque j'affiche les déperditions (onglet chauffage dans Pleiades), mon plancher bas donne sur le VS à une température de -10°C qui est la température extérieure. Après vérification dans la norme 12831, le VS ne devrait pas être à la température extérieure. La norme stipule qu'il faut calculer le "bu" par les températures ou par les coeffs de déper de l'espace chauffée et non chauffée ou alors prendre une valeur par défaut (0.8 pour le VS)

Y a t-il possibilité de renseigner le "bu" dans Alcyone?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Temp Vide Sanitaire norme 12831

Message par Régis » 18 mai 2015 13:20

Pour faire cela, il faut utiliser un contact mitoyen pour lequel vous pourrez paramétrer le coefficient b souhaité.