Bonjour,
Le bâtiment sur lequel je travaille repose sur un vide sanitaire. Dans Alcyone, j'ai précisé que mon plancher bas donne sur un vide sanitaire avec une conductivité du sol de 2 W/m.K.
Lorsque j'affiche les déperditions (onglet chauffage dans Pleiades), mon plancher bas donne sur le VS à une température de -10°C qui est la température extérieure. Après vérification dans la norme 12831, le VS ne devrait pas être à la température extérieure. La norme stipule qu'il faut calculer le "bu" par les températures ou par les coeffs de déper de l'espace chauffée et non chauffée ou alors prendre une valeur par défaut (0.8 pour le VS)
Y a t-il possibilité de renseigner le "bu" dans Alcyone?
Temp Vide Sanitaire norme 12831
Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5740
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Temp Vide Sanitaire norme 12831
Pour faire cela, il faut utiliser un contact mitoyen pour lequel vous pourrez paramétrer le coefficient b souhaité.