variation températures selon système de ventilation

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

audrey 7b
Novice
Messages : 3
Inscription : 17 mars 2015 16:43

variation températures selon système de ventilation

Message par audrey 7b » 07 mai 2015 14:20

Bonjour,
Je compare des valeurs de température intérieure en été pour une même zone d'habitation avec plusieurs systèmes de ventilation.
Je ne comprends pas certains résultats, notament suite à une comparaison entre :
- 1 VMC DF, modélisée avec un renouvellement d'air de 0.5 vol/h et un rendement de 0.8, bypassée en été (semaines 20 à 37).
- 1 VMC SF hygro B, modélisée avec un renouvellement d'air de 0.5 vol/h en période d'occupation et de 0.3 vol/h sinon (en journée donc). et un rendement de 0, en fonctionnement toute l'année.
J'obtiens des températures intérieures estivales supérieures avec l'utilisation de la VMC SF. Il me semble que ce devrait être le contraire puisque j'ai un débit d'air inférieur à celui de la VMC DF en journée (soit quand les températures extérieures sont les plus chaudes).
Pouvez-vous m'expliquer ces résultats?
Merci d'avance
Bien cordialement
Audrey Siebenbour (audrey.siebenbour@ines-solaire.org)

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: variation températures selon système de ventilation

Message par Régis » 18 mai 2015 13:26

Non, pas forcément.
En été, le fait d'avoir un débit d'air plus important la nuit peut permettre de rafraichir les pièces et donc d'avoir moins de surchauffe.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

audrey 7b
Novice
Messages : 3
Inscription : 17 mars 2015 16:43

Re: variation températures selon système de ventilation

Message par audrey 7b » 21 mai 2015 08:10

Bonjour,
Merci de votre réponse. Mais avec la VMC SF je n'ai un débit de ventilation réduit que de 7h à 17h, sinon j'ai le même débit dans les 2 cas à savoir 0.5 vol/h.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: variation températures selon système de ventilation

Message par Régis » 21 mai 2015 09:10

Cela peut également être lié aux apports gratuits qui feraient chauffer le bâtiment et pour lesquels un débit réduit limiterait l'évaluation de cette chaleur.
Je vous invite à faire une simulations sans apports solaires et sans gains internes pour analyser le phénomène.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES