Apports internes bassins chauffée

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

Jeremyy
Novice
Messages : 3
Inscription : 19 mai 2015 09:59

Apports internes bassins chauffée

Message par Jeremyy » 19 mai 2015 10:23

Bonjour,

Je cherche à calculer le besoin en chauffage de serres agricoles contenant des bassins chauffées. Vu que P+C ne permet pas de modéliser des piscines, j'essaye de bricoler un peu...

J'ai un tableau Excel qui me permet de calculer la puissance dissipée par les bassins. Je peux ainsi connaitre le détail des pertes latente par évaporation, ainsi que des pertes sensible par convection, rayonnement et conduction.

Ma question est la suivante: Quels types de pertes du bassin sont à considérer comme apports internes ? Je pense que les pertes latentes ne serons pas à considérer vu qu'elles ne contribuent pas à réchauffer l'ambiance. Cependant je ne sais pas si tout les types de pertes sensibles sont à considérer (Notamment les pertes par rayonnement).

Merci d'avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5740
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Apports internes bassins chauffée

Message par Régis » 19 mai 2015 11:07

Le problème se pose aussi dans l'autre sens :
Quelle énergie va être absorbée de l’ambiance par le bassin ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Jeremyy
Novice
Messages : 3
Inscription : 19 mai 2015 09:59

Re: Apports internes bassins chauffée

Message par Jeremyy » 19 mai 2015 13:20

On cherche dans un premier temps à chauffer les bassins à 35°C. La température de consigne de l'ambiance est toujours inférieure à la température de consigne des bassins. Ainsi, le transfert de chaleur se fait toujours des bassins vers l'ambiance.

Ce que je cherche à déterminer, c'est l'appoint de chaleur à apporter à l'ambiance pour satisfaire la température de consigne de l'air.

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: Apports internes bassins chauffée

Message par Renaud » 27 mai 2015 08:33

Tout dépend s'il y a de la condensation dans la serre.
S'il y a de la condensation, il faudra prendre en compte les apports latents, sinon, vous pouvez les négliger.

Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues