Ventilations internes dans Méthode fine VMC2F

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Régis, Jean-Louis, Ludovic_B, Renaud

El Niño
Expert
Messages : 127
Inscription : 30 janv. 2008 12:09
Localisation : Lachapelle sous Aubenas (Ardèche)

Ventilations internes dans Méthode fine VMC2F

Message par El Niño » 19 juin 2008 13:36

Salut à tous. Voici une question et une remarque :

1. Apparemment, on ne peut mettre en jeu plus de 10 ventilations internes dans une même zone. Lorsque le projet est grand, il est impossible d'appliquer la méthode fine de la VMC2F avec cette limitation.
Est-ce une limite de Pleiades ou un choix de votre part ? Cela condamne beaucoup de gros projet...
2. Une petite remarque en plus : on pourrait envisager une commande permettant de voir les bilans de débits de ventilation pour chaque zone, ce serait vraiment sympa. Parce qu'au delà d'un certain nombre de zones, on est un peu perdu...

Merci

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 23 juin 2008 07:53

1 - C'est une limite du noyeau de calcul. Je vais voir avec l'école des mines de paris pour voir s'il y a un moyen de la contourner.

2 - C'est noté.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues