Bonjour,

j'ai voulu la simulation aéraulique sur un projet en cours. J'ai(normalement) attribué des bouches à toutes les pièces affectées à mon enveloppe aéraulique, ces bouches sont reliées à une ventilation elle-même reliée à une génération.

Au lancement, j'ai une fenêtre d'erreur qui s'affiche avec le message "erreur de maillage d'origine inconnue".

Comme ça ferait bizarre que je vous demande d'où peut provenir cette erreur, faut-il que je vous envoie la saisie du projet ? Et question subsidiaire, comment faut-il (si besoin est) compresser un projet Alcyone ?

Merci bien !

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Echec au lancement STD aéraulique

Message par Régis » 22 juin 2015 15:17

Pouvez-vous me transmettre la saisie Pleiades correspondante pour analyse ?
Pour compresser une saisie (Alcyone ou Pleiades), il vous faut utiliser un logiciel de compression de type winzip, winrar, 7zip,...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Omniscient
Messages : 515
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Echec au lancement STD aéraulique

Message par sebastien38 » 23 juin 2015 08:24

Bonjour,

je viens d'envoyer les fichiers Alcyone et sauvegarde Pléiades correspondante.

Cordialement.