resultat std incohérent

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Mars
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 11 août 2009 08:03

resultat std incohérent

Message par Mars » 07 juil. 2015 10:46

Bonjour,
Je suis actuellement sur la std de bureaux à rénover.
J'ai simulé une variante avec et sans isolant au plancher (isolant sous chape).
Les consommations de chauffage sont plus importantes avec la variante avec isolant!
Avez vous eu déjà ce cas?

Cordialement,
Ludovic

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5665
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: resultat std incohérent

Message par Régis » 07 juil. 2015 11:09

Oui, cela est possible.
Cette isolation est parfois bénéfique, et parfois pas. Cela dépend des projets.

Dans le cas ou il n'y a pas d'isolant, il vous faut prendre en compte un épaisseur de terre (1m par exemple) pour ne pas négliger l'inertie qu'elle apporte (voir document joint).
Il faudra aussi penser à modifier les ponts thermiques qui sont différents lorsque l'on isole le plancher ou pas.
Modelisation échanges sol.pdf
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Mars
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 11 août 2009 08:03

Re: resultat std incohérent

Message par Mars » 07 juil. 2015 13:36

merci!