Consommation éclairage sur pléiades

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis

Marie-Amandine
Novice
Messages : 4
Inscription : 12 juil. 2015 19:32

Consommation éclairage sur pléiades

Message par Marie-Amandine » 14 août 2015 10:50

Bonjour,

Je suis stagiaire au sein d'un bureau de recherche et je travaille actuellement sur un analyse en cycle de vie à l'échelle du quartier.

En utilisant le logiciel pléiades pour calculer mes besoins en chauffage, j'ai remarqué dans la synthèse une catégorie "conso éclairage". Je me suis alors rendue compte que j'avais créer des scénarios d'éclairage mais que je n'avais pas réussi à les intégrer dans mon projet. Vu que la colonne "conso éclairage" reste toujours à 0.

Pouvez m'indiquer comment prendre en compte mes scénarios éclairage afin d'en déterminer ensuite ma consommation?

Je vous remercie par avance.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation éclairage sur pléiades

Message par Régis » 14 août 2015 11:05

Je suppose que vous avez oublié d'affecter l'équipement d'éclairage.
Or l'affectation des équipements d'éclairage est indispensable pour que le logiciel puisse calculer les consommations.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Marie-Amandine
Novice
Messages : 4
Inscription : 12 juil. 2015 19:32

Re: Consommation éclairage sur pléiades

Message par Marie-Amandine » 14 août 2015 11:54

Après vérification sur Alcyone où j'ai justement configuré l'éclairage. Je peux vous confirmer que j'ai affecté à la fois le scénario d'éclairage et les équipements d'éclairage.

C'est pourquoi je ne comprends pas que lors de ma simulation sous pleiades la "conso éclairage" reste à 0.

Je vous remercie pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation éclairage sur pléiades

Message par Régis » 14 août 2015 12:38

Pouvez-vous me transmettre votre projet Alcyone et Pleiades correspondant pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Marie-Amandine
Novice
Messages : 4
Inscription : 12 juil. 2015 19:32

Re: Consommation éclairage sur pléiades

Message par Marie-Amandine » 14 août 2015 13:04

Régis a écrit :Pouvez-vous me transmettre votre projet Alcyone et Pleiades correspondant pour analyse ?
Je viens de vous envoyer les deux fichiers sur votre adresse mail : "support@izuba.fr"
Merci d'avance pour votre aide et vos explications.

Bien à vous.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Consommation éclairage sur pléiades

Message par Régis » 14 août 2015 15:04

Pour que cela fonctionne, il faut :
- avoir affecté les équipements d'éclairage;
- avoir affecté les scénarios d'éclairement souhaités;
- avoir lancé le calcul d'éclairement depuis Alcyone;
- avoir coché la case "utiliser l'éclairage naturel pour calculer l'éclairage artificiel" lors des calculs de STD.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES