Petit Bug constaté :

Message par Panoptique » 30 juin 2008 12:42

Bonjour,

J'ai pu constater un petit Bug entre Alcyone et Pleiades :

J'ai un bâtiment avec sous-sol, RDC et R+1. Le RDC repose seulement sur la moitié du sous-sol, donc une bonne moitié du RDC est en porte à faux avec plancher suspendu.

Sous alcyone, les locaux ayant un plancher suspendu, ont par défaut un "plancher intermédiaire" et c'est écrit comme cela sur le détail des pièces dans Alcyone.

Une fois l'exportation dans Pleiades, le plancher suspendu est en réalité paramétré avec le plancher terre plein.

J'ai mis du temps a trouver pourquoi j'avais des consos élevées et une fois la composition du plancher suspendu modifiée, mes résultats étaient correctes.

Donc attention, lorsque vous avez des planchers suspendus, Pleiades prend par défaut la composition du plancher terre plein alors que Alcyone met par défaut le plancher intermédiaire.

Bonne journée

Cordiales salutations,
ROQUEL Christophe
PANOPTIQUE sarl
http://www.panoptique.net

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Message par Renaud » 30 juin 2008 16:53

Merci de m'avoir signalé ce problème.