Message par Nico.Naud » 20 oct. 2015 10:45

Bonjour,
Dans les calculs d'éclairage, comment fonctionne exactement la prise en compte du vide du faux-plafond saisi dans le gestionnaire de niveau ?
Est-elle retranchée de la hauteur sous dalle ?
Je trouve que l'aide en ligne mériterait d'être un peu plus détaillée sur ce point.
Merci,
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Stephane_T » 20 oct. 2015 14:27

Dans les calculs d'éclairement, les réflexions lumineuses sont considérées à partir de la surface du faux-plafond et non de la surface du plafond que constitue la dalle. En spécifiant un faux-plafond on réduit, en quelque sorte, le "volume éclairé" de la pièce.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

sebastien38
Omniscient
Messages : 515
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par sebastien38 » 20 oct. 2015 15:34

Bonjour,

je pense que la question porte plutôt sur le repère de hauteur ("niveau 0") à utiliser pour entrer la hauteur de faux-plafond (je me suis posé cette question également).

Doit-on utiliser :

- la hauteur par rapport au sol du niveau ( (si hsfp à 2.3 m, on entre 2.3)
- retrancher l'espace entre hauteur sous dalle et hauteur réelle du faux-plafond ? (si hsd à 3.3 et hsfp à 2.3m, on entre 1m ou -1m)

Je suppose que c'est la 1e méthode qu'il faut utiliser mais je n'en suis pas certain.

Dans le dernier cas, comment fait on avec une toiture inclinée ?

Cordialement.

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Stephane_T » 21 oct. 2015 10:51

Le champ concerné s'appelle "vide du faux-plafond". La dimension à renseigner est la distance entre le plafond et le faux-plafond, c'est-à-dire l'épaisseur du vide en question :
0 m :arrow: pas de faux-plafond
0,5 m :arrow: faux-plafond placé à 50 cm au dessous du plafond (dalle)
La position de la dalle n'est pas impactée par le vide du faux-plafond.

Dans votre exemple, il faut saisir 1 m.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5665
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Régis » 21 oct. 2015 11:06

Ces points ont étés complétés ici dans le manuel du logiciel au §2.2 pour être plus clair.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Nico.Naud » 21 oct. 2015 17:31

Merci, impeccable !
Concernant le cas des toitures inclinées, il n'est pas possible de prendre en compte le faux-plafond.
Dans ce cas, c'est bien la sous-face de la toiture inclinée qui sera prise en compte et pas la hauteur par défaut du niveau ?
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin
(Environnement : avant, pendant, après)

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Stephane_T » 22 oct. 2015 11:03

Nico.Naud a écrit :Merci, impeccable !
Concernant le cas des toitures inclinées, il n'est pas possible de prendre en compte le faux-plafond.
Dans ce cas, c'est bien la sous-face de la toiture inclinée qui sera prise en compte et pas la hauteur par défaut du niveau ?
Erreur de ma part ! (Je viens d'effacer la phrase incriminée) :
Concernant le cas des toitures inclinées, le faux-plafond est pris en compte de la même manière que pour un plafond, à la nuance près que la valeur de vide du faux-plafond saisie est considérée selon la direction verticale.
Pour s'en convaincre, il faut garder en mémoire que pour les calculs d'éclairement, c'est l'affichage 3D d'Alcyone qui fait foi. Le faux-plafond est représenté par un plan opaque d'épaisseur nulle parallèle au plafond (ou à la toiture) qui correspond à un simple décalage vertical du plafond (ou de la toiture).
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5665
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Régis » 22 oct. 2015 11:12

Régis a écrit :Ces points ont été complétés ici dans le manuel du logiciel au §2.2 pour être plus clair.
et le manuel a donc été mis à jour en conséquence...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54

Re: Eclairage naturel et faux-plafonds

Message par Nico.Naud » 12 janv. 2016 15:39

Merci pour ces précisions !
Sobriété avant, Efficacité ensuite, Renouvelables enfin