problème de scénario de température
bonjour, je travaille sur l'étude thermique d'un EHPAD, et après avoir fait mes, zones, mes scénarios et affecté ces derniers à mes zones, les résultats en STD ne sont pas cohérents. en effet j'ai mis comme scénario de température une température minimum de 17°C dans toutes les pièces, or après calcul, mes besoins de chauffage sont nuls mais mes températures minimales sont aux alentours de 7°C. pouvez vous me dire pourquoi mes scénarios ne sont pas pris en compte?
merci
merci
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: problème de scénario de température
Bonjour,
Avez-vous vérifié la saison de chauffe au niveau projet de l'arborescence (rubrique STD, CTRL +3) ?
Avez-vous vérifié la saison de chauffe au niveau projet de l'arborescence (rubrique STD, CTRL +3) ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
j ai laissé la saison par défaut (1ere semaine :42 derniere:18) mais j'ai fait un scénario annuel ou je souhaite avoir une température minimum de 17°C en permanence, comment ce fait il qu'apres calcul je tombe sur des températures de 7°C
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: problème de scénario de température
Très probablement, cette chute de température a eu lieu entre la semaine 18 et 42. Chauffez donc de la semaine 42 à 42 pour voir...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
cette manipulation n'a rien changée.. en fait je ne comprend pas ce qu'elle pourrait changer car j'ai fixé une température minimum de 17°C toute l'année donc peu importe les semaines non? à partir du moment où mes scenarios sont fait et qu'ils sont appliqués à mes zones, je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas respectés.. merci quand même de votre aide 
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: problème de scénario de température
Non, hors saison de chauffe, le chauffage est hors-service donc il n'y a rien qui empêche de descendre en dessous de votre consigne même si vous la maintenez hors saison de chauffe. C'est comme demandé 17 °C au thermostat avec une chaufferie éteinte.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
merci pour cet éclaircissement
cependant cela ne marche toujours pas et le plus étrange c'est que désormais, je n'ai qu'une seule salle (salle de réunion) où la std me calcul des besoins de chauffage et où la température ne descent pas en dessous de 17°C, dans les autres je suis toujours à 0°C. pourtant j'ai procédé de la même manière
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: problème de scénario de température
Votre scénario est bien dans chauffage, pas dans clim ? ^^
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
oui oui bien sur ^^
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
lorsque j'affecte mes zones, dois je cocher la case "utiliser le mode chauffage" (symbole maison rouge) ?
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5665
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: problème de scénario de température
Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.simonromain a écrit :lorsque j'affecte mes zones, dois je cocher la case "utiliser le mode chauffage" (symbole maison rouge) ?
Pour comprendre ce qu'il se passe, je vous invite utiliser les graphique experts pour tracer les courbes de température et les corréler avec les appels de puissance.
Si vous ne parvenez pas à identifier le problème, vous pouvez me transmettre votre projet en me ré-indiquant votre problème u la référence à ce post.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
j 'ai réussi à régler mon problème et avoir un besoin de chauffage différent de 0 en ne cochant pas la case "utiliser le module de chauffage" mais je ne sais pas si c'est une manière correcte de régler mon problème
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: problème de scénario de température
Quand vous aviez coché le module de chauffage, il y avait une évaluation de la puissance par ce module avant de lancer la STD. Vous deviez avoir un souci dans votre modèle qui donnait une puissance de chauffe nulle ou faible.
En décochant cette option, la STD fonctionne avec une puissance automatique surdimensionnée (100 W/m³), vous n'avez dès lors plus de souci à atteindre la consigne durant la saison de chauffe.
En décochant cette option, la STD fonctionne avec une puissance automatique surdimensionnée (100 W/m³), vous n'avez dès lors plus de souci à atteindre la consigne durant la saison de chauffe.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
simonromain
- Habitué
- Messages : 27
- Inscription : 18 nov. 2015 11:33
Re: problème de scénario de température
merci beaucoup pour cette réponse
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 923
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: problème de scénario de température
CQFD, merci Olivier !