Message par olivir » 20 nov. 2015 10:45

Bonjour,

Sous Alcyone, si je modifie, dans l'onglet STD, le nombre de bouches qui ont été créées dans l'onglet Plan/Ventilations, il y a un dysfonctionnement : la modification faite disparaît dès que je retourne au second onglet, je retrouve ce que j'avais rentré en premier lieu dans le plan.

Si je copie, dans l'onglet STD, mes multiples bouches de soufflage et reprise d'une pièce vers une autre dans une autre zone, j'ai également constaté que le coller ne reprend que les bouches de soufflage en soulevant (également à chaque clic sur la bouche) une violation d'accès à l'adresse 0040773C dans 'Alcyone.exe' :-/ Le copier-coller soulève l'erreur même pour une copie d'une bouche unique.

J'ai également remarqué que si on renommait dans l'onglet STD en ayant l'onglet ventilations dans les Plans, le renommage était écrasé par les données du plan.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: [BUG] Bouches de ventilation

Message par Régis » 20 nov. 2015 16:55

Bug transmis aux développeurs informatiques via le ticket 2479.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous en faire part.
Nous ferons le nécessaire pour corriger cela dans les futures mises à jour du logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1149
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies

Re: [BUG] Bouches de ventilation

Message par Renaud » 27 nov. 2015 17:02

Bonjour,

Je viens de corriger le problème des "coller" de bouche dans Alcyone.
Mais je n'arrive en revanche pas à reproduire vos problèmes de rafraichissement.

Est-ce que vous arrivez toujours à reproduire le bug dans la dernière version ?
Quand vous parlez de "revenir au 2eme onglet", de quel onglet parlez-vous ?

Merci d'avance.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2728
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: [BUG] Bouches de ventilation

Message par olivir » 30 nov. 2015 14:42

Bonjour,

Cela semblé réglé : quand je modifie le nom dans l'onglet STD, le nom est bien modifié immédiatement dans l'onglet "ventilations".
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre