Débit de ventilation nul

Message par Thor » 20 nov. 2015 22:12

Bonjour à tous,

Je simule un bâtiment contenant une quizaine de zones. Chacune de ces zones contient des bouches de pulsion et/ou d'extraction à débit constant. Le calcul des besoins de chauffage semble prendre en compte les débits de ventilation (j'avais fait une simu avant d'ajouter la ventilation et la demande a augmenté significativement après ajout de la ventilation). Par contre lorsque je fais un graphique des débits de ventilation, ils sont nuls dans toutes les zones.

Une idée d'où ça pourrait venir ?

Merci d'avance pour votre aide !

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2728
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Débit de ventilation nul

Message par olivir » 21 nov. 2015 09:51

Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Débit de ventilation nul

Message par Thor » 24 nov. 2015 10:42

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

J'ai bien une porte (détalonnée) dans chaque local. J'ai également encodé un taux d'infiltrations pour mon enveloppe aéraulique (0.1) D'ailleurs, quand je fais un graphique de mes infiltrations, là j'ai bien des valeurs non nulles aussi bien pour les entrantes que pour les sortantes.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Débit de ventilation nul

Message par Régis » 24 nov. 2015 12:28

Pouvez-vous me transmettre votre saisie Pleiades pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Débit de ventilation nul

Message par Régis » 24 nov. 2015 13:58

Ces débits de ventilation de zones thermiques ne sont disponibles que pour la saisie simplifiée.
Un message le précisera dans la prochaine version du logiciel.

Pour un calcul avec enveloppe aéraulique et équipements, il vous faut tracer les courbes des bouches, entrées d'air ou infiltrations.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Thor
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 11 mai 2015 21:30

Re: Débit de ventilation nul

Message par Thor » 24 nov. 2015 14:11

Merci pour votre réponse claire et rapide !

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2728
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine

Re: Débit de ventilation nul

Message par olivir » 24 nov. 2015 14:13

À propos de ce nouveau module aéraulique, dans une première version, je travaillais sans, avec des ventilations externes à la place dont une pour les infiltrations.

J'ai depuis importé toutes mes zones dans une enveloppe aéraulique. Vous me confirmez que ma ventilation externe d'infiltrations n'est plus prise en compte ? Non, parce qu'elle apaprait encore dans le comparateur de variantes.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5664
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies

Re: Débit de ventilation nul

Message par Régis » 24 nov. 2015 16:08

Je vous confirme qu'elle n'est pas prise en compte.
Le comparateur de variante doit être améliorer par rapport aux nouveautés (ticket 2488).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Stephane_T
Administrateur
Messages : 923
Inscription : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies

Re: Débit de ventilation nul

Message par Stephane_T » 27 nov. 2015 12:36

En effet, lorsqu'une zone thermique est placée dans une enveloppe aéraulique, le taux d'infiltrations et les scénarios de ventilation (externe contrôlable et non contrôlable) ne sont plus visibles et ne sont plus pris en compte dans le calcul. Mais ils restent affectés à la zone de manière invisible, afin que si l'on déplace la zone hors enveloppe aéraulique, les affectations initiales ne soient pas perdues. On peut donc paramétrer une zone pour les deux types de calculs et, selon que l'on place la zone en question dans l'enveloppe ou hors de l'enveloppe aéraulique, on peut ainsi utiliser un ou l'autre type de calcul (respectivement détaillé ou simplifié).