Bonjour à tous,
Je simule un bâtiment contenant une quizaine de zones. Chacune de ces zones contient des bouches de pulsion et/ou d'extraction à débit constant. Le calcul des besoins de chauffage semble prendre en compte les débits de ventilation (j'avais fait une simu avant d'ajouter la ventilation et la demande a augmenté significativement après ajout de la ventilation). Par contre lorsque je fais un graphique des débits de ventilation, ils sont nuls dans toutes les zones.
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance pour votre aide !
Débit de ventilation nul
Modérateurs : Stephane_T, Jean-Louis, Renaud, Ludovic_B, Régis
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Débit de ventilation nul
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Thor
- Spécialiste
- Messages : 50
- Inscription : 11 mai 2015 21:30
Re: Débit de ventilation nul
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai bien une porte (détalonnée) dans chaque local. J'ai également encodé un taux d'infiltrations pour mon enveloppe aéraulique (0.1) D'ailleurs, quand je fais un graphique de mes infiltrations, là j'ai bien des valeurs non nulles aussi bien pour les entrantes que pour les sortantes.
Merci pour votre réponse.
J'ai bien une porte (détalonnée) dans chaque local. J'ai également encodé un taux d'infiltrations pour mon enveloppe aéraulique (0.1) D'ailleurs, quand je fais un graphique de mes infiltrations, là j'ai bien des valeurs non nulles aussi bien pour les entrantes que pour les sortantes.
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5664
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Débit de ventilation nul
Pouvez-vous me transmettre votre saisie Pleiades pour analyse ?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5664
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Débit de ventilation nul
Ces débits de ventilation de zones thermiques ne sont disponibles que pour la saisie simplifiée.
Un message le précisera dans la prochaine version du logiciel.
Pour un calcul avec enveloppe aéraulique et équipements, il vous faut tracer les courbes des bouches, entrées d'air ou infiltrations.
Un message le précisera dans la prochaine version du logiciel.
Pour un calcul avec enveloppe aéraulique et équipements, il vous faut tracer les courbes des bouches, entrées d'air ou infiltrations.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Thor
- Spécialiste
- Messages : 50
- Inscription : 11 mai 2015 21:30
Re: Débit de ventilation nul
Merci pour votre réponse claire et rapide !
-
olivir
- Mythique
- Messages : 2728
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Re: Débit de ventilation nul
À propos de ce nouveau module aéraulique, dans une première version, je travaillais sans, avec des ventilations externes à la place dont une pour les infiltrations.
J'ai depuis importé toutes mes zones dans une enveloppe aéraulique. Vous me confirmez que ma ventilation externe d'infiltrations n'est plus prise en compte ? Non, parce qu'elle apaprait encore dans le comparateur de variantes.
J'ai depuis importé toutes mes zones dans une enveloppe aéraulique. Vous me confirmez que ma ventilation externe d'infiltrations n'est plus prise en compte ? Non, parce qu'elle apaprait encore dans le comparateur de variantes.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies - Actif dans la construction Bois Paille Terre
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5664
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Débit de ventilation nul
Je vous confirme qu'elle n'est pas prise en compte.
Le comparateur de variante doit être améliorer par rapport aux nouveautés (ticket 2488).
Le comparateur de variante doit être améliorer par rapport aux nouveautés (ticket 2488).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 923
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Débit de ventilation nul
En effet, lorsqu'une zone thermique est placée dans une enveloppe aéraulique, le taux d'infiltrations et les scénarios de ventilation (externe contrôlable et non contrôlable) ne sont plus visibles et ne sont plus pris en compte dans le calcul. Mais ils restent affectés à la zone de manière invisible, afin que si l'on déplace la zone hors enveloppe aéraulique, les affectations initiales ne soient pas perdues. On peut donc paramétrer une zone pour les deux types de calculs et, selon que l'on place la zone en question dans l'enveloppe ou hors de l'enveloppe aéraulique, on peut ainsi utiliser un ou l'autre type de calcul (respectivement détaillé ou simplifié).